冷库怎么加制冷剂?要加多少制冷剂?
pl_18650599
2023年03月17日 16:27:30
来自于制冷技术
只看楼主

氟利昂冷库制冷系统加入制冷剂时,一定要保证制冷剂的干燥,不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作,下面就来为大家详细的说明一下氟制冷系统抽真空、充注制冷剂方法、充注量的判断。一、冷库抽真空与加注制冷剂新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀,打开真空泵抽真空。一般要抽到-0.1MPa(760mmHg)后停止抽真空,抽真空时间应根据冷库大小和真空泵大小来确定,并应根据压力表显示的压力值为准。

氟利昂冷库制冷系统加入制冷剂时,一定要保证制冷剂的干燥,不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作,下面就来为大家详细的说明一下氟制冷系统抽真空、充注制冷剂方法、充注量的判断。

一、冷库抽真空与加注制冷剂

新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀,打开真空泵抽真空。一般要抽到-0.1MPa(760mmHg)后停止抽真空,抽真空时间应根据冷库大小和真空泵大小来确定,并应根据压力表显示的压力值为准。

组要注意!严禁用压缩机抽真空,因为随着制冷压缩机壳体内的真空度的加深,壳内 ** 的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。

抽真空完成之后,准备加制冷剂。我们需要明白,冷库制冷剂的正确加注量是决定制冷系统运行效能的关键因素!

如:冷库制冷剂加注量不足,将使吸气压力和排气压力效率降低,尤其是对于回气冷却压缩机中还可能引起电机过热;如制冷剂加注量过度,则可能导致蒸发器结霜严重、冷凝压力过高或蒸发器回液而损坏压缩机。即便是同样的制冷设备,也会因为内部冷库容积、蒸发温度、冷凝压力的不同,而不同的最佳制冷剂的加注量。

在冷库制冷系统维修中,大多情况下,可以使用从低压侧充注气态或液态制冷剂,当制冷剂充注量较大时,也可使用从高压侧采用液态充注法充注制冷剂。需要注意!如果从从低压侧充注液态制冷剂,一定要慢点加,以免液击!如果怕液击,也可以气态充注。

从低压侧加制冷剂的方法:

从低压侧充注气态制冷剂操作时,先将低压三通截止阀逆时针方向旋至端点,再将氟瓶的加氟管接于低压三通截止阀的旁通丝座上,然后,打开R22氟瓶的瓶阀,将三通截止阀的旁通丝座的接头稍微松幵,用R22气体将加氟管内的空气赶出,在听到接头处有 “咝、咝”的气流声时立即将其锁紧,制冷剂充注开始。

当注入量达到规定的质量后,关闭氟瓶截止阀,将低压 三通截止阀按逆时针方向旋至端点,关闭R22氟瓶的瓶阀,拆下加氟管, 加氟工作结束。

二、冷库制冷剂充注量的判断

对于确定冷库制冷剂充注量的常用方法之一,就是是观察供液管中管道视液镜中制冷剂的流动情况。

当液体流动清晰可见时,就可认为制冷剂已正确加注,如果出现气泡,通常常说明制冷剂不足,但也可能是视液镜的液管存在缩放部分或冷凝压力的快速变化,使制冷剂压力下降。因此视液镜可作为一种确定制冷剂加注量的有效然的方法,并不是唯一的依据。

(注明:之前我们制冷百科公众号已经讲述过,利用视液镜观察制冷剂充注量的弊端文章,有需要的朋友可以翻阅此前的文章)

当然,还可以根据系统运行的工况作出判断,首先膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,也就是保持出厂状态(膨胀阀一般不要调)。然后加液至低压压力近似于当时冷库蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。有经验的技工,也可以根据风冷冷凝器的出风温度,压缩机回气结露或结霜情况,电流、膨胀阀结霜情况来判断。

冷库充注制冷剂运行的原则:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气角阀结霜为止。

免费打赏

相关推荐

APP内打开