                                吸气压力过低                               

                                吸气压力过低                               

故障原因

故障现象

故障处理

膨胀阀调整不当

膨胀阀开度过小,进入冷风机制冷剂不足,过热度偏大


重新调整膨胀阀,调整过程中,应小量多次调整,每次调整后需观察制冷系统运行状况后再根据状况进行调整

膨胀阀、过滤器冰堵

膨胀阀或过滤器结霜

制冷系统抽真空除湿,更换干燥过滤器

膨胀阀、过滤器污堵

堵塞位置后面制冷管道结露或结霜

清洗或更换堵塞的膨胀阀、过滤器

系统中制冷剂不足

储液罐中的制冷剂偏少

查漏后添加制冷剂

冷风机热交换效率低

冷风机结霜偏厚

手动除霜后调节自动除霜系统

冷风机内部积润滑油

冷风机内部积油,积油位置不结霜

人工排除冷风机积油,调整回油系统


冷风机风扇故障 冷风机风扇电机故障 维修或更换风扇电机