制冷系统能量调节的方法及作用 在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力, 并能防止: 1、 系统频繁启停 2、压缩机在设计的回气压力以下运行 3、 蒸发盘管结霜 当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种: 1. 多级压缩系统 2. 多个压缩机的单级系统 3. 变频压缩机
制冷系统能量调节的方法及作用
在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力, 并能防止:
1、 系统频繁启停
2、压缩机在设计的回气压力以下运行
3、 蒸发盘管结霜
当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种:
1. 多级压缩系统
2. 多个压缩机的单级系统
3. 变频压缩机
4. 压缩机卸载
5. 热气旁通
在本文中,我们详细了解一下“热气旁通”。
2 热气旁通
作为能量调节一种手段,热气旁通,能够将 高压 端的高温气态制冷剂 ,旁通到系统的低压端 ;从而保证系统始终在一个给定的最小回气压力下运行。
热气旁通的两种方法:
1. 直接旁通到回气端
2. 旁通到蒸发器的入口
3 热气旁通回气端原理
一、直接旁通到回气端:
使用电磁阀和热气旁通阀控制
二、热气旁通阀的原理:
1、热气旁通阀关闭:
2、热气旁通阀开启:
4 旁通到回气端的弊端
直接从压缩机的排气管旁通到吸气口,会导致吸气过热度增大,造成 压缩机的过热 。
压缩机排气温度的要求:
1、制冷剂的温度达到 150 ℃以上 时会造成密封圈和活塞的磨损
2、当温度达到170 ℃以上 时 压缩机彻底损坏,这时会产生各种杂质并且磨损也更为严重。
5 如何防止压缩机过热
可以采用喷液回路来降低压缩机的吸气过热度,从而防止压缩机过热;
如下系统图:
原理:
从冷凝器出来的制冷剂液体,进入喷液电磁阀后经过膨胀阀的节流,温度降低,与热气旁通过来的气态制冷剂混合后,降低了制冷剂的温度;从而降低吸气过热度,防止压缩机过热。
6 热气旁通到蒸发器的入口
系统原理图如下:
优点:
1、 提供一个额外的负荷
2、空调系统中可以除霜
3、 可以将蒸发器作为 直接的混合室
4、 使用最少的配件
5、 回油性能极佳( 即使在蒸发器低于 压缩机的 情况下,在系统处于低负载时,旁通到蒸发器入口也能确保有适当的回油。)
下面看几个实际使用时的系统原理图,供参考:
1、蒸发器入口的分液头:
2、旁通到蒸发器入口:
3、带EPR阀:
7 热气旁通阀的调整
热气旁通阀的调整:
1)、 启动系统并使之在正常的负荷下运转。
2)、 调整热气旁通阀到其最小设定位置。
3)、 可以通过以下方法开始降低系统的负荷:
a.关闭加湿器
b.覆盖蒸发器的部分面积
c.减小空气流速
d.关闭风扇
e.关闭到水冷换热器的旁通水阀
4)、当吸气压力开始下降时,开大旁通阀的调节杆,直到系统达到要 求的吸气压力。
5)、再升高蒸发器的负荷至正常运转状态,检查压力状况,看在此 状态下热气旁通阀是否关闭且没有误动作。
6)、再次降低系统负荷,以证明吸气压力已能通过热气旁通阀的调节可 以维持在要求的数值内。