在制冷系统中,电子膨胀阀的地位举足轻重。它对整个系统的稳定运行起着关键作用。我们将从多个方面,包括其结构、工作原理、可能出现的故障以及对应的检测维修方法,进行深入的技术分析。 一、电子膨胀阀的工作原理 电子膨胀阀是根据预设程序来调节蒸发器供液量的,这是一种电子式调节模式。其工作过程是:控制器先对传感器采集的参数进行计算,然后向驱动板发出调节指令,驱动板再向电子膨胀阀输出电信号,从而驱动电子膨胀阀动作。它从全闭到全开状态仅需几秒钟,反应和动作速度极快,而且不存在静态过热度现象,开闭特性和速度都可以人为设定,特别适合工况波动剧烈的热泵机组。
在制冷系统中,电子膨胀阀的地位举足轻重。它对整个系统的稳定运行起着关键作用。我们将从多个方面,包括其结构、工作原理、可能出现的故障以及对应的检测维修方法,进行深入的技术分析。
一、电子膨胀阀的工作原理
电子膨胀阀是根据预设程序来调节蒸发器供液量的,这是一种电子式调节模式。其工作过程是:控制器先对传感器采集的参数进行计算,然后向驱动板发出调节指令,驱动板再向电子膨胀阀输出电信号,从而驱动电子膨胀阀动作。它从全闭到全开状态仅需几秒钟,反应和动作速度极快,而且不存在静态过热度现象,开闭特性和速度都可以人为设定,特别适合工况波动剧烈的热泵机组。
二、电子膨胀阀的结构构成
1、线圈部分
线圈是由导线一圈圈绕在绝缘管上,且导线彼此绝缘,绕线为双股线。其励磁方式是 1 - 2 相励磁,驱动方式为单级驱动。
2、阀体部分
阀体主要由不锈钢外壳、磁体转子、螺母、螺轴、针阀、本体及连接管组成。
3、电子节流部件
这是节流组件,由接头、铜管、过滤器、电子膨胀阀焊接后增加外壳固定制成。
三、电子膨胀阀的分类方式
从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分构成,其中控制器的核心硬件为单片机。从驱动方式分类,有电磁式和电动式两类,目前使用最多的是四相步进电机驱动的电动式电子膨胀阀。
四、电子膨胀阀的故障类型
当空调系统中出现节流不畅的情况,主要原因往往是电子膨胀阀失效,具体表现如下:
1、电子膨胀阀线圈引线断或者接插件松脱。
2、电子膨胀阀线圈未卡到位。
3、电子膨胀阀线圈部分损坏,电阻异常,导致调节失效。
4、空调系统主板故障,输出有误。
5、电子膨胀阀阀体被杂质卡滞,不能正常转动。
6、电子膨胀阀管路或本体泄漏。
7、电子膨胀阀阀体部分碰撞,转子部分被卡住。
五、电子膨胀阀的故障分析及处理办法
1、电子节流部件故障分析及处理
打开电子节流部件外壳,机组通电后用手握住电子膨胀阀线圈,若有动作说明线圈可工作,无动作则按以下步骤检查:
检查线圈线体是否断裂,若断裂则重新接线。
检查线圈与主板接插件连接是否松动,若松动则重新插好。
检查主板是否有故障报警,排除其他因素故障。
检查主板输出电压是否正常(DC 12V)。
测量线圈电阻是否正常(46 ± 3Ω),不正常则更换线圈。
2、接管部分检查
用肥皂水涂抹在管路上各焊接部位及螺母连接部位,查看是否有气泡产生,若有泄漏则重新进行焊接或调整。在管路重新焊接前,一定要做好对阀体的防护和系统的清洁。
3、阀体部分检查
确定线圈部分电阻及接插件正常后,通电让机组运行,用手握住阀体部分,感觉阀体是否有动作。阀体从全开到全关时间大约是 6 秒,在全开或全关位置继续施加电压时,阀体会发出较大的卡塔卡塔声。若动作时间过短或不动作,则阀体限位机构或阀针可能被卡滞,可按以下步骤处理:
拆下线圈检查阀体不锈钢外壳是否有碰撞痕迹,若有则更换阀体。
阀体不动作时,轻轻敲击阀体本体部分,若还不动作则进行下一步。
反复开机关机,若是冷暖型设备则反复进行制冷 / 制热转换 3 次,上电后若阀体动作,则说明系统内有杂质卡滞,若仍不动作则拆下电子节流部件组件。
对拆下的电子节流部件组件分别正、反向用洁净氮气进行吹洗,然后对单体给予脉冲信号,看阀体是否动作,若无动作则返回工厂进行再分析。
经过上述步骤后,单体正常可重新装机使用。装机前必须对制冷系统进行清洁,防止杂质再次卡滞。