安装施工,已经成为了制约两联供发展的巨大障碍。不少新入行的工程商反映,由于设计安装不合理,后期都会出现各种各样的售后问题,往往 别说赚钱,不亏钱都难 。
针对当前两联供系统在设计、安装、使用过程中的常见问题,本刊邀请到上海 安巢在线 控制技术有限公司总经理张亚东,为广大工程商分享对应的解决方案!
压差旁通阀必装吗?
Q:两联供一次系统和二次系统中,压差旁通阀必须要装吗?应该装在什么位置,还有哪些安装的注意事项?对于常见的一次系统形式,将压力设置为多少比较合适?
A:不管一次系统还是二次系统,都要考虑通过主机的水流量要满足其正常工作的最小要求并且恒定,但是末端的流量可以根据房间的使用情况进行变化,一旦房间使用空调,风盘的电动阀根据室内温度开启或关闭,而没有开启的房间电动阀处于关闭状态。
如果风盘电动阀都采用电动二通阀时,特别是住宅同时使用系数在50%左右,一旦不使用的房间关闭,主机得到的流量减少,主机工作受到影响,存在 发生故障的风险 ,此时就 需要压差旁通阀 来旁通一部分流量满足主机的运行。
如果末端风盘不安装电动阀或安装三通阀就没有办法实现能量在风盘之间转移,那样配置主机需按照所有的末端需求累加,对于同时使用系数低的住宅存在初期设备 投资大 、后期运行 不节能 的情况。
二次系统,要保证一次侧的主机循环水流量恒定,二次侧的末端系统根据需求自动调节流量。这里的二次泵有定频和变频之说, 定频泵必须使用压差旁通阀 ,目的是避免只有少数房间使用时避免通过开着的末端水流速度过大产生客户不能接受的噪音。
二次泵采用压力控制的变频系统,在末端温控与水泵连锁的情况下 可以不使用 压差旁通阀,保证最后一个末端关闭时变频水泵关闭,否则需要增加一个小口径压差旁通阀,避免所有末端停止时水泵还在运行,此时并没有水通过,会导致变频水泵运行产生的热量无法散去而损坏。
一次系统压差旁通阀的安装位置是末端供回水总管上,越远离主机越好,这样可以让系统更多的水参与循环,可以减少缓冲水箱的容积。
如果安装压差旁通阀, 最好也安装 缓冲水箱,除非把压差旁通阀安装在系统的最远端,这样系统大部分的水都参与循环。
对于一次系统压差旁通阀压力值的设置大小往往与旁通阀安装在系统的位置及系统供回水正常工作的 压力差有关 。
-
一般公寓项目采用屏蔽泵系统,压差旁通阀的设置压差在0.6~0.8bar即可,而使用离心泵的压差设定值要略大0.1~0.3bar。
-
别墅项目设置的压差基本在1.0~1.5bar左右。
对于二次系统压差旁通阀设定值的多少都不会影响主机的流量,主要是保护水泵避免噪音,通常要大于水泵出口和进口的压力差。
Q:水质不良、污垢堵塞是造成两联供后期运行费用高、运行费效果差的重要元凶,您觉得有何应对办法?
A:很多客户反映刚开始使用时空调效果很好,用电也省,但是使用过一段时间后 效果差、能耗大 ,事实上这些都和水过滤器有关,所以我始终认为水过滤器是二联供水系统安全运行的重要部件之一。
目前市面上都是普通的20目过滤器,过滤精度差、水阻大,而热泵主机需要的过滤器要求过滤精度高,这样杂质不会进入换热器,保证了换热器的换热效率。
此外,还 要求过滤器 的压降小,这样消耗的水泵扬程就小,主机获得的流量就大,过滤面积大的另外一个好处是过滤器清洗的时间长一些。
Q:有了水箱还需要装膨胀罐吗,膨胀罐能否直接装在水箱上面?
A:这个问题很多工程商都没有搞明白,水系统的水箱只是增加系统的水量总容,目的是减少压缩机频繁的启停,让主机工作更加稳定,水箱都是金属内胆 无法吸收水温 上升产生的体积膨胀,水箱不具有膨胀罐的功能,因此无法取代膨胀罐。
如果做一个安全的闭式压力式水系统,膨胀罐和泄压阀都是 必不可少 的。
水箱的顶部是安装排气阀最理想的位置,不能把排气如此好的位置用来安装膨胀罐。作为膨胀功能的膨胀罐一般安装在 系统回水 的任何位置都可以,但最好不要安装在送水管路上。
Q:水流开关是系统的“保险开关”,应该如何进行选型和安装?
A:两联供系统中水过滤器是系统持久节能及主机可靠运行的保证,而水流开关能在检测系统水流量低时给主机控制板信号,停止压缩机运行。因为系统水流量低于一定值时,主机不能正常工作,容易出现高低压报警、换热器冻坏等故障, 严重时整台主机报废 。
水流开关一般是由厂家在机组内部安装,水流开关的报警值一般大于机组额定流量的50%,安装水流量开关一定要选择靶片小的低压降产品,可以减少阻力。
安装水流开关的前后要大于5倍管道直径的直管段, 最好水平 安装,不要安装在水泵的出口。
素材来源:《热泵市场》杂志 版权归原作者所有,侵删!