一次泵定流量负荷侧变流量的系统的压差旁通阀
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月24日 13:37:06
来自于中央空调
只看楼主

在一次泵定流量负荷侧采用二通阀变流量的系统中,如果有两台主机并与水泵一一对应安装,那么压差旁通阀需恒定的压差必然是满负荷时供回水主管之间的压差。那么当50%负荷时,只有一台主机启动,因流量减少一半,测压点与水泵之间的管路阻力必须减少,这会使压差旁通阀两侧压差增大至超过需恒定的压差,压差增大就会使旁通阀打开旁通,但其实这时候是不需要旁通的,这种情况该如何解决呢?

在一次泵定流量负荷侧采用二通阀变流量的系统中,如果有两台主机并与水泵一一对应安装,那么压差旁通阀需恒定的压差必然是满负荷时供回水主管之间的压差。那么当50%负荷时,只有一台主机启动,因流量减少一半,测压点与水泵之间的管路阻力必须减少,这会使压差旁通阀两侧压差增大至超过需恒定的压差,压差增大就会使旁通阀打开旁通,但其实这时候是不需要旁通的,这种情况该如何解决呢?
免费打赏
co1498271578784
2017年06月24日 14:33:53
2楼
我看了 但是也不知道原因,,,,,,
回复
yu071857
2017年06月26日 16:05:47
3楼
根据我的经验来说,做变频调节,当负荷较低,末端开启数量较少时,水泵低频运行。
回复
小虎爸
2017年06月26日 20:38:46
4楼
yu071857 发表于 2017-6-26 16:05 根据我的经验来说,做变频调节,当负荷较低,末端开启数量较少时,水泵低频运行。跟变频不变变频没关系,因为就算是变频一样存在这个问题
回复
yu071857
2017年06月27日 17:23:02
5楼
小虎爸 发表于 2017-6-26 20:38 跟变频不变变频没关系,因为就算是变频一样存在这个问题根据旁通压差来做变频,低于设定压差时升频,高于设定压差时降频
回复
小虎爸
2017年06月27日 20:22:45
6楼
yu071857 发表于 2017-6-27 17:23 根据旁通压差来做变频,低于设定压差时升频,高于设定压差时降频你说的就不属于我一开始所说的系统了,而是属于一次泵变频系统,而且,一次泵变频的话旁通也不根据压差控制,而是根据流量控制
回复
谢好
2017年07月02日 19:49:13
7楼
谢谢楼主的分享
回复
xxll6121383
2017年07月11日 09:16:53
8楼
当末端用水量降至一台时,因为供回水压差大于设定值,确实仍会打开压差阀,但满足末端用水的要求,具体见附图

1工作点位设计工况点,当只有1台泵运行时,工作点为3,可见其实当并联泵在一台泵运行时,泵运行在大流量的情况下,故压差阀打开也是满足设计要求的,但次泵运行在非工况点,消耗功率会增大,不节能且长时间运行对泵不利,可以采取改变管路特性曲线以保证水泵运行在工况点,即为附图中的点2,可以采取调小主管上的调节阀来调整管路曲线。
回复
小虎爸
2017年07月11日 21:05:12
9楼
xxll6121383 发表于 2017-7-11 09:16 当末端用水量降至一台时,因为供回水压差大于设定值,确实仍会打开压差阀,但满足末端用水的要求,具体见附 …说得非常好!只有那个调节阀实际上是没办法用的,应装自动限流阀。
回复

相关推荐

APP内打开