有关空调系统供回水温度选取的问题
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2008年06月09日 15:23:29
来自于中央空调
只看楼主

供回水温度一般为7/12,有没有做过18/21的高温型空调系统

供回水温度一般为7/12,有没有做过18/21的高温型空调系统
免费打赏
ylttzkx
2008年06月09日 22:30:22
2楼
纺织厂空调的送风温差一般是3~5℃,但水温也没那么高,不知什么场合用的?这种系统送风量一定很大吧
回复
rainren00
2008年06月13日 17:38:54
3楼
7/12是指1次测冰机进出水。现场要几度都可以,用板换调节。
要冰机直接出18度水,你可以使用风冷型的。
回复
yanlufeng
2008年06月13日 20:29:44
4楼
空调系统如果主机用的是水源热泵,供回水温度可以任意调整.

回复
luoyanqing1128
2008年06月14日 20:26:41
5楼
用风冷式,可随意调节温度
回复
anew321
2008年06月15日 09:09:44
6楼
冷冻水不知为何要做18/21度,也不知楼主所说的空调类型,工厂有种直接蒸发式的空调系统,通过小温差,大风量来进行厂房室内的降温。
回复
luyuan1108
2008年06月15日 21:20:26
7楼
我指的是磁悬浮离心机高温出水,能效比比较高,但是不知道这样的系统到底优势在哪里
回复
pastor163
2008年06月16日 08:42:39
8楼

可以,各大厂家都有高温冷水机组,其COP也很高
此种水温常用于舒适性中空调末端设备干工况情况下。
回复
summer_cad
2008年06月17日 09:35:57
9楼

这个主要是用在顶板辐射制冷系统(温湿度独立控制)。
必须解决结露的问题。
回复
flier_01
2008年06月17日 21:21:43
10楼
温度太高了吧
与室内温差太小了
如果可以的话
就可以直接用地下水做冷源
连制冷主机都不需要了
回复
nj8421
2008年06月17日 22:40:27
11楼
工厂里面也用的,是为了满足工艺需求。
在老外的工厂,我通常是这样做的,冷却塔+冷冻站联合供应。
1.冬季和过度季节,冷却塔直供;
2.夏季当冷却塔供水温度不够时,用冷冻站的冷冻水对塔水板换降温。