来源:暖通高阶人才 如有侵权,请联系删除 讲讲压差旁通阀: 首先我们必须明确压差旁通阀是干啥的,为啥要压差旁通阀,大家不是为了节能控制吗?室内的末端都装了电动二通阀 (这样盘管不开也不会结露) ,如果没有压差旁通阀,内机二通阀关到一定数量,相当于主管道变小了,比如说100台风机盘管,关了80台会怎样呢?系统阻力急剧上升,水泵流量急剧下降,水泵扬程变大,系统各配件承受的压力增加

来源:暖通高阶人才

如有侵权,请联系删除

讲讲压差旁通阀:
首先我们必须明确压差旁通阀是干啥的,为啥要压差旁通阀,大家不是为了节能控制吗?室内的末端都装了电动二通阀 (这样盘管不开也不会结露) ,如果没有压差旁通阀,内机二通阀关到一定数量,相当于主管道变小了,比如说100台风机盘管,关了80台会怎样呢?系统阻力急剧上升,水泵流量急剧下降,水泵扬程变大,系统各配件承受的压力增加 (会不会出问题呢?) 更糟糕的是我们主机蒸发器一般都是定流量的,低于某个流量主机就会报警停机,更严重的情况若是刚好主机流量报警开关损坏未报警,可能会冻坏主机...

压差旁通阀的流量选择:
其实压差旁通的阀的水流量的选择还是有点复杂的,如果只有一台主机的情况下我们比较好选择,它的流量就是这台主机的额定流量,大不了所有末端都关闭了,主机还能保持这个流量继续无热交换的运行...直到你去关机...,那要是三台主机并联呢?这里就涉及到一些联控的问题了,末端关掉三分之一代表主机要关一台,主机关了一台,这台主机的阀门必须要切断,水泵停运一台,系统流量也减少了 三分之一 ,在这种情况下系统运行的压力一般是不变的,因此集、分水器之间的压差就还是 Po, 当末端设备又继续关掉一部分,但没有关到 三分之二 的时候,或许只关到 二分之一, 两台主机继续在额定流量下运行,两台水泵也继续运行,但是集分水之间的压力是增大了,压差旁通阀就得打开,将一部分流量短路来满足上述运行条件,这样通过压差旁通阀的流量短路调节,集、分水器的压差又回到 Po ...直到末端流量被关闭到三分之二,第二台主机及第二台水泵关闭...剩一台主机运行,这时候旁通阀就得配合这一台主机的来玩 Po 了..这台主机一直得保证自己的额定流量,集分水器之间的压差也必须一直保持 Po 的压差... .直到最后一台末端关闭...
由此可见:压差旁通阀的流量选择就是其中一台主机的额定流量,大家可记住了,不是其中一台主机的管径

压差旁通阀分:自力式压差旁通阀、电动压差旁通阀2种。

电动压差旁通阀: 是通过控制压差旁通阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使供回水干管两端的压差恒定。广泛应用于中央空调集分水器之间,热力泵供回水之间,可有效保持设备不被损坏。


电动压差旁通阀常用于气体或液体系统,控制气体或液体管路与回路之间的压差。把电动压差旁通阀安装在系统水泵附件的旁通管路中,当系统压差增大而超 过控制阀设定值时,阀门则进而开大,使更多的水流经旁通阀,从而使系统压差减小。相反,压差的减小导致阀门开度减小从而使系统压差增加。
   

电动压差旁通阀 ,顾名思义是用电来驱动的旁通阀...

上图就是一个电动压差旁通阀的组件跟安装示意图...


大家可以分析一下,其实阀体就是一个比例积分阀,通过接入供水管及回水管的压力传感器来测定压差值...控制器再通过这个压差值转换成信号给这个比例积分阀来调节阀门的开度...压差增大阀门开大,压差减少阀门关小... (具体的控制方式可以咨询相关厂家) 大概就是这么个原理吧...电控的缺点就是故障率会比较高点...万一电器元件坏了,万一传感器不准确等等问题...



自力式压差旁通阀: 旁通阀又名自力式旁通压差阀,自力式自身压差控制阀。自力式自身压差控制阀在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设值,阀塞即自动打开。并在感压膜的作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定,依靠自身的压差工作,不需任何外来动力,性能可靠。

自力式压差旁通阀, 也就是不需要电了,纯靠自身的弹簧组件来完成开关调节...

  图纸上画的这个就是自力式旁通阀...


其运行模式也是的跟电动的一样,压差大它就自己开大点,压差小就自己关小点,不一样的是它不需要外力,靠系统本身的压力工作,这样就提高了系统运行的安全系数,但是精准率并没有传统的电动压差阀那么好,因为正如前面所述:对压差越敏感,调节能力就越强越精细,它一般可以接受的压差范围在0.05-0.4mPa之间,承压能力也在16公斤范围以内... (对于一般的系统来说够了), 价格较便宜...


自力式自身压差控制阀应用于冷(热)源机组的保护。安装于集、分水器之间旁通管上,当用户侧部分运行或变运量运行时,系统流量变小,导致压差增大,压差超出设定值时,阀门自动打开,部分流量从此经过,以保证机组流量不小于限制值。  

自力式自身压差控制阀应用于集中供热系统中以保证某处散热设备不超压或不倒空。比如某系统高低差较大,且不分高低区系统,这时如按高处定压,低处散热设备可能压爆;如按低处定压,高处倒空。

这种情况如热源在低外可在进入高区分支水管加增压泵,回水管加压差阀使高区压力经过提升后,由阀门再降到低区回水压力;如热源在高处可进入低区供水管加装压差阀,回水加增压泵,使通过阀门压力降低的循环水能回到系统中。 


旁通阀的作用和原理: 空调系统的的压差旁通阀是用在冷水机组的集水器与分水器之间的主管道上的,其原理是通过压差控制器感测集水器与分水器两端水压力,然后根据测试到的压力计算出差值,再由压差控制器根据计算出的差值与预先设定值进行比较决定输出方式,以控制阀门是增加开度或减少开度,从而来调节水量,以达到平衡主机系统的水压力的目的。 

压差旁通阀的作用: 对于冷水机组来说 冷冻水流量的减小是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器管内水流速的均匀是重要的,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。因此,冷水机能的流量我们要求基本恒定的。但从另一方面,从末端设备的使用要求来看,用户侧要求水系统作变化量运行以改变供冷(热)量的多少。这两者构成了一对矛盾,解决此矛盾最常用的方法是在供回水管上设臵压差旁通阀。

工作原理是,在系统处于设计状态下,所有设备都满负荷运行时,压差旁通阀开度为零(无旁通水流量),这时压差控制器两端接口处的压力差(又称用户侧供,回水压差)P0即是控制器的设定压差值。当末端负荷变小后,末端的两通阀关小,供回水压差P0将会提高而超过设定值,在压差控制器的作用下,旁通阀将自动打开,由于旁通阀与用户侧水系统并联,它的开度加大将使供回水压差P0减小直至达到P0时才停止,部分水从旁通阀流过而直接进入回水管,与用户侧回水混合后进入水泵和冷水机组,这样通过冷水机组的水量是不变化的。 

水泵的运行有个高工作效率点,流量的变化使电机在高效率点处左右移动,但最终的结果,只要管路特性不变化,水泵会自动调节到高效率工作点,我们可以通过调节管路特性去改变水泵的工作效率点,这样也就是说,在流量的变化的时候,水泵要不断的改变自己的运行状态,这导致了电流不段的变化(变大或者变小),这对电机的运行都是有害的,变频泵的电机容易烧毁也就是这个结果,因此,在一般的情况下,最好能使水泵在一个稳定的状态运行,这就要求我们用旁通,无论上面的负荷怎样变化,水泵都能在稳定的流量下运行,而不会导致电机的电流不段变化,使电机的寿命降低。