请教组合式空调箱供回水温差过大原因
lzhswjtu
Lv.2
2011年06月12日 21:40:20
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教?[ 本帖最后由 lzhswjtu 于 2011-6-12 21:53 编辑 ]
请教?
[
本帖最后由 lzhswjtu 于 2011-6-12 21:53 编辑
]
免费打赏
ckhui98
2011年06月13日 17:26:15
2楼
冷冻水流量过小导致的
回复
chenson2090
2011年06月14日 14:58:41
3楼
末端负荷与主机不匹配,一般情况下,主机制冷量选型系数按末端总负荷的0.85~0.95来选,估计是末端负荷太大,而冷水机组设定的温度太低……