冰水主机的供回水温差问题
fan616
fan616 Lv.2
2007年06月21日 13:23:26
来自于制冷技术
只看楼主

我公司中央空調系統,系統有2台冰水主機(一用一備)。 現在運行時冰水供回水溫差為5度(供8度---回13度),是否合理,是否需要清洗主機内蒸發器。 希望大家指點指點。

我公司中央空調系統,系統有2台冰水主機(一用一備)。
現在運行時冰水供回水溫差為5度(供8度---回13度),是否合理,是否需要清洗主機内蒸發器。
希望大家指點指點。
fan616
2007年06月21日 13:36:24
2楼
還有誰有供回水溫差與冰水主機效率曲綫圖
希望有的人能傾囊而贈
回复
wu323
2007年06月21日 18:52:14
3楼
冰水池有没有加气泵,或者搅拌机搅拌,冰水温度0度左右,供水8度,是不是水温不均匀.
回复
fan616
2007年06月22日 12:20:40
4楼
????????????????????
回复
nitsu
2007年06月22日 15:20:17
5楼
你的供回水温差没问题,但温差的测量必须和流量结合!
如果在额定流量的情况下,有5度的温差,个人感觉不定要清洗主机内蒸发器!当然清洗后,换热效率更高!有益无害!
回复
fan616
2007年06月23日 11:54:54
6楼

謝謝
現在清洗冰水主機一般要多少錢一臺。可以說一下嗎?
回复
chiller_zhou
2007年06月25日 13:00:02
7楼
没甚么问题啊 符合5度的温差
回复

相关推荐

APP内打开