前段时间设计了一个小项目,采用远大直燃一体机,发现其供回水温差冬、夏季均为7度,但是末端所采用的风盘和空气处理机的标况都是5度的供回水温差,这样给设计选型带来一定的麻烦,不知道大家在实际设计中是怎么来解决这个问的,呵呵
前段时间设计了一个小项目,采用远大直燃一体机,发现其供回水温差冬、夏季均为7度,但是末端所采用的风盘和空气处理机的标况都是5度的供回水温差,这样给设计选型带来一定的麻烦,不知道大家在实际设计中是怎么来解决这个问的,呵呵
2楼
哈哈,你可以采用其他厂家的产品设计呀,干吗一定要远大的,它又不是最好的。
回复
3楼
楼上的,机组是甲方要求用远大的,但是他们的机子也忒贵了点,一体机其它厂家也有,但采用燃气做热源的我还真不知道还有哪几家比远大有优势。
回复
4楼
顶一下,要沉了
回复
5楼
你可以选择荏原,或同方川奇,他们得直燃机斗的都很好,荏原COP=1.325,同方川奇cop=1.45但是价格会高一些
回复
6楼
好象有问题,一体机冷水泵、冷却水泵共用,而主机制冷量、制热量不同,怎么能同样的温差
大温差空调是未来的发展趋势,但一定要注意,温差的加大可能会引起FCU、AHU型号的加大
当然采暖一般不会有问题
回复