风机盘管的供回水温差可以是15度吗?
fgp0615
Lv.2
2005年06月17日 15:03:27
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
现在由于风机盘管流量达不到额定流量,但是供水温度很高。请问我可不可以加大温差,也就是按照温差15度来设计流量?
现在由于风机盘管流量达不到额定流量,但是供水温度很高。
请问我可不可以加大温差,也就是按照温差15度来设计流量?
awxue
2005年06月17日 16:20:01
2楼
风机盘管流量达不到额定流量,按照温差15度来设计流量不可行,须知,风机盘管的水温差,要变化大,应当是盘管内的表冷器应更换。请看热平衡公式:KFΔt=G(t1-t2),前者为传热温差,后者为水温差。显然,水量G的下降为原定水量的1/3,会使K值下降幅度很大,达不到要求的换热量值。