空调供回水的温度为什么设为7度和12度,难道不能拉大温差吗?这样就能减小流量啊,减小管径和系统耗电啊!
空调供回水的温度为什么设为7度和12度,难道不能拉大温差吗?这样就能减小流量啊,减小管径和系统耗电啊!
12楼
这个话题为什么沉了呢,就此继续讨论,供暖的供回水温度为什么是95/70度呢,温差为什么是25度呢,为什么有些高温热水管风供回水温度是110/80度呢,温差是30度呢(有些温差还更大一些):)这就与7/12一样,一个我们暖通人平常再熟悉不过一对数字,但是为什么呢:)
回复
13楼
冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3-5度温差,再留个2度安全余量,所以出水温度一般设7度,当然可以稍微下调一些。
至于12度,是考虑到盘管特性,回水温度高了影响换热效率。但是现在大温差冷冻机也开始流行了,回水温度设到15度。
热水的供回水温度我是一点都不知道,问别人,回答都是“大家都这样做”。常见得60/50,但是也看到65/45,80/60。不知道哪位解释一下?
回复
14楼
《温湿度独立控制空调系统》,是江亿院士主编的,我可翻过这本书,说的是一种节能方式吧
回复
15楼
热水用60/50好像在哪本书上看到过,是个推荐值,不过现在老外都流行80/60。
回复
16楼
我觉得如果热水锅炉只为空调服务,那就不用换热器了,直接锅炉80/60水。如果空调用的热水是通过换热器得来的,那就设为65/45。20度温差现在很流行,盘管基本工作正常,想不明白为什么用60/50的热水。
回复
17楼
风水,供回水?
回复
18楼
学习了
回复
19楼
刚做了一个60/50的盘管供暖,当时设这个参数的时候也愁了半天,是50/45呢,还是多少,查了些资料 ,发现推荐值是
60/50,所以,最后也就采用了这个数值,如果20度温差,系统具体的运行情况是怎样的呢,流量小了,系统内部会出现些什么特征呢?
回复
20楼
看来知道的还真不多哈,我说说我知道的吧:
这个数值是综合整个系统经济比较最后确定下来的一个数值,比如:提高供回水温度,可以减少输送能耗,但会增大末端的造价;降低供回水温度可以减少末端造价,但会增加保温投资、主机电耗....。所以很早之前经过多方面比较最后确定了这个数值,后来各厂家都按照这个数值开发和生产产品,现在基本上已经成为了行业标准,想改可不是那么容易的。其他的这类问题也都是这么来的。
这是在学校里听老师讲的,有不对的大家拍砖哈!
回复
21楼
对于常规空调系统,湿度控制的关键在于保障足够低的冷冻水供水温度。若夏季设计温湿度按DB24℃/RH50%分析,其对应的露点温度为12.9℃。也就是说,当采用常规的自取新风、一次回风处理方案,则需要将空气冷却处理到12.5℃(机器露点)左右,才可保证室内的相对湿度要求;若采用新风集中处理或新风预处理方案,则至少需要将空气冷却到12℃以下。要达到这样的处理效果,7℃是冷冻水供水温度的最低限度。也就是说,在整个供冷季,都要保证空调冷冻水的供水温度不得高于7℃。
回复