规范“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或者地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。” 最近接触的项目都属于“负荷较小或者地区供电条件困难”的二级负荷,因为负荷较小,两个变压器只能设置成一用一备的,甲方觉得浪费。在和甲方沟通时,对二级负荷供电要求说服不了甲方,下面几个问题希望大家帮忙解答。

规范“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或者地区供电条件困 难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。 当采用架空线时,可为一回架 空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的 二级负荷。
最近接触的项目都属于“ 负荷较小或者地区供电条件困 ”的二级负荷,因为负荷较小,两个变压器只能设置成一用一备的,甲方觉得浪费。在和甲方沟通时,对二级负荷供电要求说服不了甲方,下面几个问题希望大家帮忙解答。
1.这个“ 专用架空线路”是指从上级变电所出来直接到用户吗?
2.如果从上级变电所引来一路“ 专用架空线路”,低压配电是否还需要设置两个变压器,在低压设置两回路供电系统,可以只设一个变压器吗?
3.如果引来两路架空线,在高压柜出一路到一个变压器,低压一路进线是否满足二级负荷?
4.“ 当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电
如果从附近现有的架空线路T接出来一路10KV,改成两根电缆埋地到用户是否满足二级负荷供电要求?

rxct
2016年09月06日 13:46:54
2楼
看一看,学习学习!
回复
fitman
2016年09月06日 16:10:42
3楼
1、专用架空线路是指此线路只接专一用户,其他用户不会接入;
2、同一用户可接多台变压器;
3、两路架空线只接一个台变压器当然可以,但高压切换时间应满足二级负荷的切换要求。
4、“两根电缆组成的线路供电”,旧规范的要求,新规中已没有这一条。
回复
a396673967
2016年09月06日 16:27:26
4楼
fitman 发表于 2016-9-6 16:10 1、专用架空线路是指此线路只接专一用户,其他用户不会接入;2、同一用户可接多台变压器;3、两路架空线 …谢谢耐心回复,还是有点疑问:一路10KV专线设一个专用变压器满足二级负荷要求吗,我们这审图的二级负荷不看高压进线,但要求低压部分两路,比如之前做的一个小区改造,最高负荷是二级,他就只要求单体低压两路进线引自不同变压器低压母线,并未要求10kv专线。现在有个项目负荷只有不到100KW,一路10KV专线他也要求设两个变压器一用一备是否合理。第四条看了下新规范,两路电缆确实被拿到条文说明里了。
回复
fitman
2016年09月06日 16:57:31
5楼
你在设计说明中说明清楚就可以了。一般二级负荷不必两回路未端切换,如果是消防负荷则需要(同一变压器出两路)。
回复
mxj6506
2016年09月06日 21:03:02
6楼
dddddddddddddddddddddddddddd
回复
blog_1408414258
2016年09月07日 17:52:12
7楼

很好的资料,多谢楼主,我顶我支持
回复
co1473247409657
2016年09月07日 19:30:47
8楼
谢谢楼主的精彩分享
回复
希望在前方
2016年09月19日 07:56:35
9楼
看看..........
回复
blog_1408414258
2016年09月19日 09:36:38
10楼

学习一下,谢谢分享
回复
新手前来报到
2016年09月19日 10:12:33
11楼
路过~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开