真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见: 1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜? 2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)?
真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见:
1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜?
2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)?
3、直流操作电源电压可为220V、110V、48V,采用220V不是可以减少小母线上的电压降吗?当设直流屏时,是否应优选DC220V?
4、该医院特别重要负荷、一级负荷、二级负荷和三级负荷并存,消防设备为一级负荷。经甲方与供电局协商,拟从两个不同的110KV变电站下的开闭所各引一路10KV电源,两电源平时均常供电。设柴油发电机组作为特别重要负荷的第三电源,手术部设UPS作为允许停电时间小于0.5S的设备的过渡电源。以前不管市电条件如何,都把柴油发电机组作为消防负荷的应急电源。按《建规》,现在市电条件已经满足消防负荷的供电要求了,柴油发电机组容量是否不需再考虑消防负荷了?您对上述的供电方案,有没有更好的建议?
期待指点,先行谢过了
12楼
这个问题要看设计图纸:
A:然后使用的是类似真空负荷侧装开关的,就可能就要把母线翻到上端。
B:你看啊你说的很明白了 “第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排)” ,那么他的作用就是明显断开点,当然这个还要看各地的电力系统的要求。因为侧装、固定式类的高压开关没有明显断开点。虽然开关可以分闸,但是不是明显断开点,加上有可能误合。
C:如果进线柜使用的是VS1的抽出式真空断路器,那么我就有点不明白为什么要隔离柜了,这个你要上系统图才明白。
这个最好的解决办法就是直流屏,最合理!
也可以采用交流,在计量柜后端,安装大容量电压互感器,二进线都要安装,然后将变压后的双电源再引入到一个双电源切换器,在双电源切换器后端再引至高压柜操作电源。不可从变压器低压端引入,因为这样的话高压柜在合闸时,就没有保护跳闸系统了!
你还考虑压降?直流屏一般就在高压柜旁边啊!采用的电压等级要看高压柜上的元件的额定电压,一般是220V,少量110V。
这个方案不错,其中重要的一点就是你是从二个110kV站引入电源,很不错!
给一个建议:手术部设UPS作为允许停电时间小于0.5S的设备的过渡电源,其实可以不用过渡电源,可以这样:手术部不能停电的设备,独立线路,全部接入UPS,不用经过市电停电后再倒入UPS电源,直接就用UPS供电,市电接入UPS。其他可停电线路接入市电。
至于“柴油发电机组容量是否不需再考虑消防负荷了?”这个要看消防要求了!偶不知道!
回复
13楼
“技术经济合理时”,这是一个笼统概念,我要告诉你直流系统维护简易度、稳定性都是最佳方案,变电站为什么也采用直流屏!
直流屏的好处还有,
1、不管那段母线是否带电均可24小时保障微机保护起作用。
2、如果要对二次回路进行改造,如增加后台,换保护什么的,无需停一次回路。
3、不管一次回路是否带电,都可以对二次回路和微机保护进行调试!
现在很多开关和保护都是交直流两用不说,还是100-220V管电压的!
回复
14楼
什么是合理?节约多少钱合理?节约钱了,那么稳定性、维护度,怎么算?说不清楚的!理论上医院要什么性价比撒,最重要的是稳定,为什么,人员密集区啊!除了稳定还要性价比,那不是秀逗吗!
回复
15楼
1、不同供电局要求不同。一般顺序是进线隔离柜+计量柜+进线柜。计量柜可以和进线隔离柜合一。
2、可以选用UPS作为操作电源。
3、小变电所直流供电线路很短,忽略母线影响。用DC110V、DC220V都可以。没有直流电机的话用DC110V.
4、两路市电已满足一级消防负荷要求。柴油发电机组只给重要医疗设备供电。
回复
16楼
a396673967 发表于 2016-8-13 17:09 1.个人理解进线隔离柜就是把进线提升到母线用的,因为电缆进线是从下面进来的,而断路器不能倒着安装,不过 …断路器可以倒着装,也可以倒进线,高压的断路器这样接线不会影响开断容量
回复
17楼
4.柴油发电机可以只考虑特别重要的负荷
回复
18楼
gety9527 发表于 2016-8-20 14:20 断路器可以倒着装,也可以倒进线,高压的断路器这样接线不会影响开断容量低压倒进线允许吗
回复
19楼
的散热 发表于 2016-8-21 21:32 低压倒进线允许吗谢谢:lol2323232
回复
20楼
北方郎 发表于 2016-8-18 12:04 1、不同供电局要求不同。一般顺序是进线隔离柜+计量柜+进线柜。计量柜可以和进线隔离柜合一。2、可以选用 …谢谢,版主回答得明了
回复
21楼
1,估计是由当地供电局决定的。他们说了算
2,医院应该采用直流操作电源,ups这玩意水太深了。不可靠。不要用。不推荐用。
3,一定要选直流220v的。便于日后更换设备。220v的直流使用通用性较强。现在有很多人搞的48v的电源的。个人认为简直就是乱搞,一旦坏了,你找做直流的做一套48的直流充电及蓄电池系统。报价吓死你。
4,不是所长不回答。
回复