真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见: 1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜? 2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)?


真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见:



1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜?



2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)?



3、直流操作电源电压可为220V、110V、48V,采用220V不是可以减少小母线上的电压降吗?当设直流屏时,是否应优选DC220V?



4、该医院特别重要负荷、一级负荷、二级负荷和三级负荷并存,消防设备为一级负荷。经甲方与供电局协商,拟从两个不同的110KV变电站下的开闭所各引一路10KV电源,两电源平时均常供电。设柴油发电机组作为特别重要负荷的第三电源,手术部设UPS作为允许停电时间小于0.5S的设备的过渡电源。以前不管市电条件如何,都把柴油发电机组作为消防负荷的应急电源。按《建规》,现在市电条件已经满足消防负荷的供电要求了,柴油发电机组容量是否不需再考虑消防负荷了?您对上述的供电方案,有没有更好的建议?



期待指点,先行谢过了

免费打赏
药水瓶盖
2016年08月11日 12:07:36
2楼
内个 高压部分做的比较少 毕竟供电部门垄断啥的 我研究下再回答你
回复
你是我益达
2016年08月11日 19:02:18
3楼
我也想更多了解这块多学
回复
天下唯吾曹孟德
2016年08月11日 21:04:31
4楼
个人观点:
1,10kV外部进线不是架空引入,而你们又选择了固定柜的时候宜加1个进线隔离开关柜,作为以后设备维护检修。或者有其他分界点要求,也看你们个人设计理念和当地习惯做法。
2,不知道建筑电气的对1,2级负荷到底怎么看,重要性来说肯定是直流操作好,不受外部电压影响,我不做这块确实不太理解。
3,电压等级提高确实降低了压降,但是同样提高了电气绝缘的重要性,也提高了危险性,小变电所操作110V以下就好了。
4,不知,不是做建筑电气的
回复
paladin_jy
2016年08月11日 21:47:37
5楼
1.进线柜设隔离手车作为检修时的断开点,出线柜设断路器作为变压器的保护开关;如进、出线柜均设断路器,那是供电局的要求,只为了区分界面,防止用户10kV柜内短路时,供电局侧断路器动作而设。
2.按当地供电部门要求而定,通常630kVA以上装110DC操作电源,直流操作电源可靠性更高(电池直接接输出母排)。UPS因为电池经逆变后在输出,有单点故障可靠性低,直接用交流220V更低。
3.10kV变电所110够用了,电压高系统容量大,压降范围宽,带的负载多,110kV及以上变电所才考虑220VDC
4.负荷分级历来比较乱,备用电源、应急电源又是两个概念,规范要求严禁将其他负荷接入应急电源;故油机作为备用电源带UPS是应该的,至于消防是否接入,取决于油机容量、条件可否满足。另在线式UPS的切换时间在10ms内,手术室停电0.5s要出事的。
回复
创业版01
2016年08月13日 09:34:12
6楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-11 12:07 内个 高压部分做的比较少 毕竟供电部门垄断啥的 我研究下再回答你不急,多谢:)
回复
创业版01
2016年08月13日 09:39:34
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-8-11 21:04 个人观点:1,10kV外部进线不是架空引入,而你们又选择了固定柜的时候宜加1个进线隔离开关柜,作为以后设 …感谢您的指导
回复
a396673967
2016年08月13日 17:09:03
8楼
1.个人理解进线隔离柜就是把进线提升到母线用的,因为电缆进线是从下面进来的,而断路器不能倒着安装,不过好多图纸也是直接倒着进断路器的,所以高压部分按当地电业局要求做吧,。。。。。。。。。。
2.略。
3.略。
4.已经两路独立市电了,柴油发电机组容量不需再考虑消防负荷了,如果当地消防局非要你考虑,你就按最大不利原则设计柴发,不用按总的负荷容量选。
回复
变电小白
2016年08月16日 17:24:41
9楼

学习学习学习
回复
hfclm
2016年08月16日 22:18:58
10楼
1.因为电缆进线是从下面进来的,而断路器不能倒着安装,所以在两路电源进线柜的旁边各加一台边柜,也就是你说的隔离柜,其目的就是安装避雷器和将下进线电缆引上到进线柜真空断路器电源侧。
2.个人建议采用220直流屏,其价格不高,日常基本免维护。
4.无建议
回复
创业版01
2016年08月18日 00:53:22
11楼
hfclm 发表于 2016-8-16 22:18 1.因为电缆进线是从下面进来的,而断路器不能倒着安装,所以在两路电源进线柜的旁边各加一台边柜,也就是你 …1、断路器是不能倒着装,但VD4、VS1等主流产品对电源接上桩或下桩均是可以的,不影响其任何性能,另外,没有进线隔离柜,避雷器就装进线断路器柜了啊。下图是南方电网10KV用户专变的典型设计,就是下桩接线的,国网的典设也是类似。同时,也看出典设是不设置隔离手车的。我们院设计至今都是设隔离手车的,供电局审图通过的。可GB50053-2013没规定要设隔离柜(之前94版也是没有要求的);其次,设隔离手车柜的目的不就是为了隔离电源,检修安全吗?无此柜时,进线断路器手车分闸、摇出后,不也完成隔离目的了吗?本人对设隔离手车柜心中一直有疑惑,总认为是浪费,尤其是变电所面积不宽裕时,更加希望不设此柜。最后,还是如大家说的,“按项目所在地供电部门的要求做”。2、关于操作电源的选择,GB50053-2013第3.5.3条对小型变电所是推荐采用交流操作的,但09版《技措》的意思是仅限于不重要的小型变电所(出线小于6回,总容量不大于4000kVA)可采用交流操作。此问题的本质还是一分价钱一分货的事。3、GB50053-2013第3.5.2条对采用直流220V还是110V规定是明确的。只是在下被条文说明中的两句话“弹簧操动机构…,但技术经济合理时,也可以采用220V的操作电源”、“永磁操动机构或电磁操动机构…,但当技术经济比较合理时也可采用110V的操作电源”搞蒙圈了,因为一旦要求“技术经济比较”我就不会了。反正也不知怎么才算技术经济合理,就根据选定的断路器的操动机构来定DC电压等级就是了。