离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
12楼
肯定没问题啊 呵呵
回复
13楼
zhouhao0903 发表于 2016-8-18 11:24 肯定没问题啊 呵呵变压器能带多大的电机,这个有具体的计算或规范吗
回复
14楼
a396673967 发表于 2016-8-18 11:28 变压器能带多大的电机,这个有具体的计算或规范吗你乘以水泵的功率因素啊,
回复
15楼
zhouhao0903 发表于 2016-8-18 11:30 你乘以水泵的功率因素啊,水泵启动电流大概额定6-7倍,看手册说变压器短时过载能力是额定4倍
回复
16楼
你别想多了 再说你都降压启动了不是,呵呵
回复
17楼
星三角启动 妥妥的
回复
18楼
最好采用软起动器!
回复
19楼
zsphn6666 发表于 2016-8-1 09:43 同意楼上的说法。 谢谢 老师的指教 好好 学 习了
回复
20楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-8-22 17:59 编辑
对于变压器-电动机组接线方式来说,变压器容量大于电动机容量15~30%就可以,所以无需担心,同意12楼
回复
21楼
本帖最后由 电气电力 于 2016-9-20 14:37 编辑
直接启动肯定能启动起来,但是是否符合母线压降小于20%的标准,就要另行计算了。如果专线上没有其他设备,母线压降稍低点不影响使用。
回复