离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
2楼
现在考虑用星三角降压启动
回复
3楼
既然已经考虑用星三角降压启动了,就没问题了。有现场变压器,直接启动也问题不大
回复
4楼
没问题可以启动运行
回复
5楼
czx2llp 发表于 2016-7-28 21:16 没问题可以启动运行刚才问老总,说直接启动就行。。。。。。。。
回复
6楼
yuleray 发表于 2016-7-28 16:22 既然已经考虑用星三角降压启动了,就没问题了。有现场变压器,直接启动也问题不大刚才问老总,也说直接启动就行。。。。。。。。
回复
7楼
直接启动咋成呢,启动电流得多大呀???电机的额定电流差不多100A了都。
回复
8楼
直启有点悬,特别是用接触器控制电动机启动运行的更是这样。
因为电动机启动电流不会因你的负载轻就会减小。负载轻只能减少启动时间,不能减少启动电流。
回复
9楼
同意楼上的说法。
回复
10楼
关键是变压器的过载运行曲线与电动机启动曲线的配合问题。
回复
11楼
这么大的电机建议软启动吧
回复