刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
22楼
农民 发表于 2016-7-25 11:01 问题在哪里呢?二层有两个问题:1.二层机组和一层相比机型t相差太大,末端阻力损失差很多。靠管道自身难以实 …二楼是封闭式的,冬天肯定不用,一楼会很少使用。风管最长的有49米,我空调箱选型机外余压320pa,全是12000风量的六排管。现在夏天运行制冷效果还是可以的,只是噪音有点响,应该风口加了调节阀的缘故。风管材料是酚醛复合风板,使用两个多月,部分已开裂,虽然已经修补了,但我估计使用不了多久,我最担心的是风管问题。
回复
23楼
angei83 发表于 2016-7-27 11:30 二楼是封闭式的,冬天肯定不用,一楼会很少使用。风管最长的有49米,我空调箱选型机外余压320pa,全是120 …是我没看清楚,如果1。2承分开平衡问题就不存在。其他的问题照旧。至于水泵吸入口不为零能不能气话的问题还是查查资料吧?不同温度下水的气化压力,网上多的很。要留点安全系数。
回复
24楼
如果是5台,水泵的流量足够,按电流量110~130之间,与主机流量相当。估计还是有没完全开的阀,要不就是泵出厂时,就有问题。水泵入口的表,针不能波动。酚醛复合风板用于餐厅,你等着换吧
回复
25楼
先水泵的轴功率确认一下电机电流有没有问题?再看看电机的进出口压力看看扬程?
回复
26楼
空调是一个闭式循环系统,这个电流应该是差不多的,因为设计选型量一般都偏大些。
回复
27楼
少见多怪,楼主的系统个人认为没问题:lol就是一层这个管道走向看得我有点。。。。
回复
28楼
我是来学习来了
回复
29楼
跟阀门没关系的这个,你看下井水液位,是不是水位不够气泡多,只要是工频运行电流应该正常的,确定没用变频?
回复
30楼
泵不在工况点工作!
回复
31楼
水泵出口压力表的读数是多少?