水泵运行凋试故障排除,变频器,深井泵,水泵
xmf777999
xmf777999 Lv.12
2014年05月31日 05:59:00
只看楼主

我刚安装了-台13KW的深井泵配了个11---15KW的CNT800变频器水泵打到自动泵一起动变频器就显示故障,故障为加速运行过电流我查了电压正常电流有正常,是否变频器配小了求各位大神能给指点一下吗?

我刚安装了-台13KW的深井泵配了个11---15KW的CNT800变频器水泵打到自动泵一起动变频器就显示故障,故障为加速运行过电流我查了电压正常电流有正常,是否变频器配小了求各位大神能给指点一下吗?
免费打赏
wboy8759
2014年05月31日 11:29:34
2楼
是变频器容量笑了
回复
lengxue1984
2014年05月31日 14:56:56
3楼
不明白 11-15kw,到底是多少kw呢,你要是15kw容量就够用了啊,变频励有项为限幅电流,查一下设定值是多少
回复
flydzwd
2014年05月31日 15:25:26
4楼
负载阻力过大,导致电流过大
回复
abc987517506
2014年10月05日 07:56:39
5楼
路过,赚点分,谢了。
回复