求助:供暖补水泵运行期间积气的问题
luweishi
luweishi Lv.2
2015年12月04日 21:38:12
来自于采暖供热
只看楼主

供暖补水泵在运行期间,打开水泵上的排气阀,没有气,关闭泵后,再打开排气,会有气,为什么

供暖补水泵在运行期间,打开水泵上的排气阀,没有气,关闭泵后,再打开排气,会有气,为什么

免费打赏
青岛李宗荣
2015年12月05日 20:00:41
2楼
看来你们使用自来水补水,自来水每升含30毫克氧气,加上自来水管道中所存积的空气,在补水泵的作用下不断涌出,补水泵停止后,管道内的积气往高点走,造成补水泵再次积气。检查一下补水管道和补水泵的坡度是否符合规定。
回复
wltzhch007
2015年12月19日 08:39:17
3楼
是水中的空气析出来了。
回复