市政泵站-变频加压泵站不同型号的水泵能否并联运行
yudeweidao00
2015年12月14日 14:21:30
只看楼主

本帖最后由 shang_tingting 于 2017-3-14 16:10 编辑 1、变频加压泵站不同型号的水泵能否并联运行?即流量不同,扬程相同?我的 意思是可以运行的,因为都是一对一变频运行,每天水泵后端都装有压力变送器,可以设定每台泵出口压力恒定,那么不存在相互干扰的情况,因此大小泵可以并联运行是没有问题的。楼主啥意见?很多人都不同意哦,他们给我画水泵性能曲线,管道特性曲线来分析,我没法反驳他们。

本帖最后由 shang_tingting 于 2017-3-14 16:10 编辑


1、变频加压泵站不同型号的水泵能否并联运行?即流量不同,扬程相同?我的 意思是可以运行的,因为都是一对一变频运行,每天水泵后端都装有压力变送器,可以设定每台泵出口压力恒定,那么不存在相互干扰的情况,因此大小泵可以并联运行是没有问题的。楼主啥意见?很多人都不同意哦,他们给我画水泵性能曲线,管道特性曲线来分析,我没法反驳他们。



2、泵站小流量泵是如何选取的?

免费打赏
sangyboy
2017年03月11日 14:38:31
2楼

去网站图纸资料库搜搜看。。
回复
林保
2017年03月11日 17:30:33
3楼

没看懂别人什么原因不同意
回复
同道者已难寻
2017年03月12日 10:06:58
4楼
变频的貌似并不影响多台水泵同时工作。
回复
shang_tingting
2017年03月13日 09:11:00
5楼
变频的目的是将水泵维持在高效区范围内工作,大小泵可以并联,但是都不在高效区工作,甚至还不如只开一台大泵,那样做也没意义,先搞清楚自己的目的。
回复
图奴隶丑八怪
2017年05月09日 09:07:37
6楼
新人看帖,学习了!
回复
yudeweidao00
2017年06月15日 14:11:06
7楼
可以的,一对一变频控制。