工程概况如下:现有加压泵站一座,内设4台200KW水泵,三台定速(其中一台为备用),另一台为变频水泵。负荷计算如附件所示。计算结果如下:本工程设备安装容量为814.75KW,计算容量为:Pjs=441.72KW,Qjs=174.58Kvar,Sjs474.97Kva,电容补偿:174.58Kvar。考虑到供电电源情况、用电负荷性质、负荷等级以及变压器经济运行等因素,通过综合技术经济比较,本工程设计采用一台变压器,变压器容量为630kVA,变压器平均负荷率约为75%。

为保证加压泵站电气系统的连续、可靠运行,按照规范要求,本工程由一路10KV专线架空电源供电负责全厂设备用电,另在厂内配置一台柴油发电机,保障在电力变压器故障或电力线路常见故障时供电中断后能迅速恢复。10KV电源和380V油发电机均能带主要工艺负荷运行,电源故障保证率均要求100%。
请问该是否可行?

未命名.jpg

免费打赏
zfreakly
2012年04月17日 11:59:14
2楼
补充说明,定速电机采用变频启动!
回复
yuexingyufs
2012年04月24日 11:23:34
3楼
变频启动是否有点浪费
回复
gxbhlj2000
2012年04月24日 13:26:40
4楼
变压器小了,他还嫌字少
回复
huiyuan1111
2012年04月24日 16:43:24
5楼
变压器小了,800
回复
乌鸦
2012年04月25日 09:27:26
6楼
咋小了啊,说说原因呢,看他这计算也没什么错误嘛
回复
tnc
2012年04月25日 10:06:13
7楼
630kVA的负荷,供电局会给你专线??
回复
zouhuijie
2012年04月25日 10:16:55
8楼
是否考虑过这种情况:2台定速泵运行2×200,一台变频运行。这时要倒一台定速泵。先开一台,再停一台。
回复
gxbhlj2000
2012年04月25日 13:05:21
9楼
他就这么几台,他的需要系数是怎么来的,他的计算有问题,800的变压器都小
回复