三相交流异步电动机,功率30kw,电机距离控制点是30~50m,功率效率为70%,请问要选择多大的接触器?
三相交流异步电动机,功率30kw,电机距离控制点是30~50m,功率效率为70%,请问要选择多大的接触器?
2楼
如果采用星三角启动的话,供电电压为380VAC 主回路的接触器应选30000/380/1.732./0.7=60.77A.
选大一级的更理想,国产货的话。
回复
3楼
供电电压为380VAC 主回路的接触器应选30000/380/1.732./0.7=60.77A. 你采用GMC-75 三极交流接触器 .
回复
4楼
这样的问题又来了。。。
看你咋启动了,星三角的话国产件的话俩50A一个40A足够了。
回复
5楼
供电电压如果为380V,功率效率=可功率因数,是的话选63安应该可以了
回复
6楼
功率效率=功率因数,电动机一般标:额定功率因数,选63安的接触器就可以了
回复
7楼
可以选63A的接触器,但是频繁起动或经常过流的话,要放大一档。星三角的可以用一个40A的,像水泵就会经常过流
回复
8楼
63A的肯定不行,很快就会把触点烧坏!
从运行经验上来看大一级的选择还是比较合适的 95A~110A的接触器比较适用!
回复
9楼
比较切合实际,实用的选择!
此类帖子,应该转到供配电!
回复
10楼
Y-△启动,150A的接触器
回复
11楼
都这么做柜子,卖器件的都乐疯了。
回复