三相交流异步电动机,功率30kw,电机距离控制点是30~50m,功率效率为70%,请问要选择多大的接触器?
三相交流异步电动机,功率30kw,电机距离控制点是30~50m,功率效率为70%,请问要选择多大的接触器?
12楼
如果选用国产接触器(特别是正泰、德力西等企业的产品)的话,我支持10楼的选择。看来10楼应该是有一定实际运行经验的。为保证设备的正常运转,适度冗余还是非常必要的。
回复
13楼
可以选63A的接触器,但是频繁起动或经常过流的话,要放大一档。星三角的可以用一个40A的
回复
14楼
可以选63A的接触器,但是频繁起动或经常过流的话,要放大一档。
回复
15楼
广东某水泥厂外貌~~火车上抓拍~~
回复
16楼
非常感谢各位热心的回答,在接触器这块我又学到了不少~~!
回复
17楼
请问下算式中1.732是什么参数啊?
回复
18楼
根号3
回复
19楼
回复
20楼
以下是引用jackyang3在2007-05-22 14:13:03.0发表的内容:
以下是引用东方一笑在2007-05-17 13:10:15.0发表的内容:
如果采用星三角启动的话,供电电压为380VAC 主回路的接触器应选30000/380/1.732./0.7=60.77A.
选大一级的更理想,国产货的话。
请问下算式中1.732是什么参数啊?[/qu
应该选用160安的
回复
21楼
根号3
回复