多大功率的电机就应该是高压电机了
liushui2005
2008年10月30日 15:40:03
只看楼主

当电机功率达到一定程度后,从配套电器设备配套性价比来说就应该为高压电机.那为专家能告知这个功率分界线

当电机功率达到一定程度后,从配套电器设备配套性价比来说就应该为高压电机.那为专家能告知这个功率分界线
ymkmqv
2008年10月31日 11:47:58
2楼
350千瓦左右吧,再大的低压电机就没有见过了.
回复
sshch2001
2008年10月31日 21:19:21
3楼


国标中有提及:

GB/T 12497-2006 三相异步电动机经济运行

4.1.3 电动机工作电压选择
电动机的工作电压应与供电电压相适应。额定容量大于200kW的电动机宜优先选用高压电动机。运行在可调速状态的电动机宜选用较低额定电压等级。
回复
yanxingxue
2008年11月29日 06:07:16
4楼
220KW电机就是分界线,220KW-350KW,一般用6KV,350KW以上就用10KV的了,这个也没明确规定,315KW的,还有用0。4KV的!用高压,一次性投资较高!
回复
lxx297537449
2009年05月24日 21:50:49
5楼
我公司就有二台480KW的0.4kv线绕式低压电机.一般500KW以上的就不多见了.
回复
lingxuct
2009年05月26日 07:13:43
6楼
不认可“315KW的,还有用0。4KV的!用高压,一次性投资较高!”的说法。

如果有一台315KW电机,用高压的投资是一台高压开关柜和一台综保,费用约15W(很高级了);用低压同样要一台低压开关柜,断路器(用框架式可省去接触器)也在10W左右,但总不能直接把低压柜接到高压线上吧?一台变压器+高压开关柜,这些都不要钱?
现在高压电缆与低压电缆(用在同功率电机上)的价格差不多。
回复
electricity
2010年01月27日 09:52:27
7楼
请问区管, 是否还有考虑高压补偿? 如果多台电机, 每台需要一个高压补偿柜?
回复
liqing126
2010年04月08日 21:37:11
8楼
也想知道
回复
operator
2010年04月19日 13:14:00
9楼
正解。
回复
yanxingxue
2010年04月19日 19:58:59
10楼
220KW就该用06KV以上的了,但如果就一台电机的话一般还是使用低压,高压一次投入太高了,要使用电机的多了,才划算!
回复
jpi11817430
2010年05月04日 10:01:50
11楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开