请教中途加压泵站前压力罐如何设计?
hao_qi
hao_qi Lv.7
2011年07月29日 15:25:57
只看楼主

原水输水管道中一支管的中途加压泵站设计,因水泵进口前富余25m水头,且又为支管上的加压泵站设计,所以想采用一个压力罐作为加压泵的吸水池,这样可以既不影响干管输水,又可以利用富余水头减小水泵扬程,设计流量为823m3/h,不知道有没有适合的压力罐,或者还有其他好的方法,请教大家给指点一下,谢谢!

原水输水管道中一支管的中途加压泵站设计,因水泵进口前富余25m水头,且又为支管上的加压泵站设计,所以想采用一个压力罐作为加压泵的吸水池,这样可以既不影响干管输水,又可以利用富余水头减小水泵扬程,设计流量为823m3/h,不知道有没有适合的压力罐,或者还有其他好的方法,请教大家给指点一下,谢谢!
免费打赏
lihui2011
2011年07月29日 17:39:10
2楼
给水设计没做过,围观求解!
回复
东老大
2011年08月02日 17:30:32
3楼
输水管线需要中途加压的很少,楼主说是支管,就更迷惑了,输水管线的目的地难道除净水厂还有别的用途吗!还是有多个净水厂?
如果设计中途站,一般也不考虑控制压力,而是考虑控制流量。
控制流量只要选取合适的泵型和容水容积就行了。
如有具体要求需讨论可站内短信联系!!
回复
liuchengyongsx
2011年08月02日 20:58:07
4楼
可也采用无负压的装置 挺好用的额
回复
大囧囧
2011年08月04日 21:42:00
5楼
可以参考一下无负压稳流罐。
不过我想楼主这种情况直接从管道吸水就可以了吧?不会产生什么影响的啊。因为你是支流,不会产生负压的。
具体情况不明,所以说错了请别见怪
回复
zhxu007
2011年12月20日 17:26:13
6楼
想请教这方面的问题,可惜不能短消息任何人,短消息就说我没登陆,不知道怎么回事,希望可以得到帮助,先谢谢
回复
zhangquanqing2008
2011年12月22日 09:44:04
7楼
请加入给排水技术交流一群:203849980,我们共同讨论给排水的精华。

[ 本帖最后由 zhangquanqing2008 于 2012-1-10 20:47 编辑 ]
回复
hsh308921
2011年12月25日 10:10:37
8楼
管道加压或高位水池了