现有一蒸汽热水系统,汽水板换一次侧蒸汽,二次侧热水,二次侧热水供空调及作为生活热水箱的一次侧热源用。空调在晚上23点停止运行,隔天早上7:00开启,生活热水在凌晨1:00~4:00停止运行,为什么汽水板换二次侧的热水泵(变频泵)在夜里这个时间段有这么大的用电量?现从系统中统计了2012.02.25~2012.03.03八天各小时的汽水板换二次侧的热水泵用电情况,求解。
现有一蒸汽热水系统,汽水板换一次侧蒸汽,二次侧热水,二次侧热水供空调及作为生活热水箱的一次侧热源用。空调在晚上23点停止运行,隔天早上7:00开启,生活热水在凌晨1:00~4:00停止运行,为什么汽水板换二次侧的热水泵(变频泵)在夜里这个时间段有这么大的用电量?现从系统中统计了2012.02.25~2012.03.03八天各小时的汽水板换二次侧的热水泵用电情况,求解。
2楼
这要结合水泵变频控制方式,以及系统结构来分析
空调23点停止运行后,水泵是否降频?水泵变频的控制依据和控制逻辑是怎么样的
空调23点停运后,末端设备(AHU,FCU等)是否都关闭各自水阀?
你这个水系统,是生活用水的热负荷大还是空调负荷大?
将23点前后,水泵的频率以及运行电流测一下
回复
3楼
此热水系统生活用水负荷极大,空调用热不多,末端也就3台20000cmh的空调用量。
该系统汽水换热器二次侧是采用水泵出口压力控制的,白天根据负荷变化规律设置不同的水泵出口压力
(上午基本空调用,午饭后厨房、傍晚、至晚上12:00浴室用量都很大)。因晚上无人值班,
水泵出口压力一直设置在一个定值(如200Kpa).一路热水至空调的空调在23:00阀门也关闭;
而另一路至生活热水箱(容积蓄热式水箱)。生活热水箱供热水至末端的那侧水泵设置为凌晨1~4点停运,
其供水主管出口设置温度控制热源侧回水管上的控制阀开度。
而汽水换热器二次侧的水泵无时间控制,24小时都在开启状态。
凌晨1~4点无空调用热,至于生活水应该也是没有的,但不排除系统保温散热损失。
不懂为什么这个时间段水泵用电比相邻时间段有生活热水需求的还要高。
回复
4楼
描述地很乱,还是上一个控制界面图吧
回复
5楼
图已经看到
关键还是23点后,水泵的实际工作状态。既然空调负荷所占比例很小,那就主要看生活热水的问题
是否,1点后生活热水停止供应,生活热水泵停止,导致生活热水箱出水管温度下降,自控系统使生活热水箱进水阀门开大,导致系统阻力特性变化(阻力变小),板换二次侧热水泵出口压力下降,使水泵升频?
因无热水送出,所以二次侧水泵升频后,热水就一直在板交和生活热水箱之间做无谓的循环。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-3-5 16:20 编辑 ]
回复
6楼
谢谢,经你这么一说很说的通,生活热水泵停止那么理论上生活热水箱出水管温度就会一直下降,
所以热水箱热源侧水阀不停开大,阀门阻力减小,又因水泵出口设置压力一定,故水泵水量加大,
升频运行,用电量加大。不知是否这样理解。那这一现象又怎么解决呢?直接把汽水二次侧泵停了?
另请教,这一蒸汽系统为180℃,0.4Mpa的蒸汽源,二次侧要怎么控制温度,使得蒸汽换热效率最高呢?
这个系统冷凝水箱的回收有没有更好的办法,现在是在冷凝水箱用来预热生活用水(图中无显示),
但同时也有自来水冷凝这冷凝水用(图中有显示),冷凝完后直接排放,这样不仅浪费很多热能,每天还浪费很多自来水。
回复
7楼
‘那这一现象又怎么解决呢?直接把汽水二次侧泵停了?’这是自控方面的问题,考虑的方面很多:比如热水泵停止后,如自控程序将热水箱进水阀关闭,或者直接关闭二次泵,那么可以避免二次水泵无谓耗能的问题。但水箱内水的温度维持就存在问题,时间一长,等到下次再开始供应热水时,水箱内都是冷水了(或水温不满足要求了)。
或者可以这样,自控程序设定:热水泵停止后,热水箱进水阀只留最小开度,二次水泵依然低频小流量运行,保证热水箱内的水温。(最小开度到底留多少,就要根据你现场实际情况了(考虑保温性能,水箱容量大小等)
回复
8楼
热水泵停止后,可以考虑用将板换二次侧泵的控制源从压力更改为水箱的温度,这样既可以保持水箱内的水温,又可以根据实际需要来控制水泵变频,避免无谓的浪费;而且在水温满足时可以停止二次泵的,水泵不满足再开启,这样水温满足时无需低频运行。只需要在控制系统中调整程序即可实现。
回复
9楼
这个方案应该很可行,实施难度不大,节能效果好,又保证服务质量。
回复