两台潜水泵并联运行同进一根PVC DN400管道流量降低
dxy1066
dxy1066 Lv.3
2013年04月22日 22:24:40
只看楼主

由于两台潜水泵并联运行同进一根PVC DN400管道,用户出口流量降低,有没有好的解决办法,能否在PVC DN400管道上加一台管道泵,以缓解水泵顶牛。

由于两台潜水泵并联运行同进一根PVC DN400管道,用户出口流量降低,有没有好的解决办法,能否在PVC DN400管道上加一台管道泵,以缓解水泵顶牛。
免费打赏
yongshitiantang
2013年04月24日 09:32:06
2楼
请问两台泵单独运转时是否正常?
回复
yuhongbo9928
2013年04月26日 13:13:37
3楼
应该可以操作
回复
dxy1066
2013年05月19日 16:32:13
4楼
单台运转正常
回复
yangwg698
2013年06月04日 18:17:42
5楼
水泵并联有效率匹配问题。出口流量降低是跟什么情况比较的?DN400的管道泵,应该慎重吧:)
回复
dxc13971151636
2014年01月08日 14:43:34
6楼
这个有些意思,,,
回复
toumingweixiao000
2014年01月10日 11:54:42
7楼
楼主所给技术参数太少,信息量不足,定性分析都难,更不要说定量分析了
回复
edric880701
2014年01月10日 23:22:14
8楼
一般都是一备一用
回复
南海有鱼
2014年01月11日 08:31:56
9楼
理论上可以,加管道泵达到的效果是两台潜水泵的出口压力降低,PVC管中的流速被提高,肯定会增加流量,但是用管道泵二次加压,浪费巨大。还不如潜水泵换大的型号,单台运行,这样相对效率要高。不过,不知你的详细情况,又没有经济分析,不好定论。
回复
hbliuwei123
2014年01月11日 09:13:10
10楼
楼主所给技术参数太少,信息量不足.
回复
益元
2014年01月11日 21:34:35
11楼
DN400的管道,错了吧
回复

相关推荐

APP内打开