关于潜水泵的扬程估算,求指导
中华土味女孩
2017年11月08日 16:45:14
只看楼主

小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算

小弟有一个厨房,厨房地面抬高40cm,地面且无排水管接驳,只能通过潜水泵接天花内De50排水管接入物业废水总管。
数据如下:厨房废水通过潜水泵提升5米垂直段,再经20米水平段,接入物业废水水平总管。
示意图如下,求指点,如何对潜水泵选型,扬程如何估算
我佛慈悲为怀
2019年01月15日 15:49:12
1楼
初步估算:扬程=高差+管道损失+出水水头=5+5+2=12m
回复
wxwangw123
2018年11月16日 22:34:05
1楼
扬程在8-10米左右即可!5米用于高层差,3至5米用于管路损失!
回复