人防集水坑潜水泵怎么设置
qkloveyourself
2016年12月13日 10:39:09
只看楼主

人防面积12700m .人防平时使用功能为汽车库,战时为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所,设有移动电站,无固定电站。请问该人防内集水坑里的潜水泵应该怎么设置?A.两台电动潜水泵(一备一用)B.一台电动潜水泵,一台手摇泵C.两台电动潜水泵,再加设一台手摇泵 请选择设置方式,并给出这样选择的理由,最好能给出规范依据条文。

人防面积12700m .人防平时使用功能为汽车库,战时为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所,设有移动电站,无固定电站。请问该人防内集水坑里的潜水泵应该怎么设置?
A.两台电动潜水泵(一备一用)
B.一台电动潜水泵,一台手摇泵
C.两台电动潜水泵,再加设一台手摇泵

请选择设置方式,并给出这样选择的理由,最好能给出规范依据条文。
免费打赏
给排水设计佬
2016年12月13日 12:39:27
2楼
这个可以看看人防规范的给排水部分,如果这部分没有规定的话可以考虑进入地下室的雨水流量。
回复
qkloveyourself
2016年12月13日 13:24:27
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-12-13 12:39 这个可以看看人防规范的给排水部分,如果这部分没有规定的话可以考虑进入地下室的雨水流量。这个和雨水流量没有绝对关系
回复
liu8661497
2017年04月21日 07:57:00
4楼
坐等大侠的解答
回复

相关推荐

APP内打开