避免给水泵出口电动门运行中关闭的处理措施
hgca62753
hgca62753 Lv.7
2015年08月21日 11:02:00
只看楼主

改进前状况:1#给水泵在运行中,常出现高压开关辅助常开触点接触不良,造成DCS误判断1#给水泵停机,出口电动门自行关闭,造成系统运行不正常。改进方法:为了避免1#给水泵高压开关辅助常开触点接触不良现象的发生,用细砂纸研磨高压开关辅助常开触点,并在原辅助常开触点上并接一副辅助常开触点。 改进后的效果 :按以上方法进行改进后,避免了因给水泵高压开关辅助常开触点接触不良,造成出口电动门自行关闭,影响系统运行不稳定现象的发生。

改进前状况:
1#给水泵在运行中,常出现高压开关辅助常开触点接触不良,造成DCS误判断1#给水泵停机,出口电动门自行关闭,造成系统运行不正常。
改进方法:
为了避免1#给水泵高压开关辅助常开触点接触不良现象的发生,用细砂纸研磨高压开关辅助常开触点,并在原辅助常开触点上并接一副辅助常开触点。
2012042809474734.jpg

改进后的效果 :
按以上方法进行改进后,避免了因给水泵高压开关辅助常开触点接触不良,造成出口电动门自行关闭,影响系统运行不稳定现象的发生。

2012042809474734.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开