刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
12楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-7-20 13:01 显示全开,和确认全开不同。你在仔细检查一下。要不将图发上来图纸比较乱,都不好意思发上来,谢谢了55750415575041
回复
13楼
本帖最后由 农民 于 2016-7-24 11:22 编辑
不了解情况,不敢乱说,提醒几点:1.你这个项目2层得空调效果一定比较差。2.电流小是因为水泵流量小于额定流量。我感觉主要问题在你的空调系统定压点太低。关闭水泵,如果水泵附近压力表读数小于0.06MPa,水泵运行时吸入口有气,减小流量。不排除堵塞的可能,就本项目来说最大可能是因为定压点过低造成的
回复
14楼
这个空调设计说实在的不是一个很优秀的设计。二层大空间想达到理想效果很难。
回复
15楼
农民 发表于 2016-7-24 11:18 这个空调设计说实在的不是一个很优秀的设计。二层大空间想达到理想效果很难。谢谢,能提下建议吗?
回复
16楼
angei83 发表于 2016-7-25 08:21 谢谢,能提下建议吗?已经运行了,就不方便提建议了。如果实际运行效果还不错,那就可以,如果真的局部出现问题了在想办法。你把问题说出来,看我能不能帮你想想办法。整体修改设计已经不可行了,只有整改
回复
17楼
问题在哪里呢?二层有两个问题:1.二层机组和一层相比机型t相差太大,末端阻力损失差很多。靠管道自身难以实现平衡。所以说二层的水流量远小于设计流量。2.二层风管较长,不清楚末端的风压情况,很有可能某些风口出风很小。3.散流器顶送,风速不能太低了。不然风送不下来,特别是冬季。
由于以上原因,我判断二层效果会比较差。更何况水泵实际流量也达不到设计要求。问题会更突出。
回复
18楼
本帖最后由 农民 于 2016-7-25 11:42 编辑 农民 发表于 2016-7-24 11:17 不了解情况,不敢乱说,提醒几点:1.你这个项目2层得空调效果一定比较差。2.电流小是因为水泵流量小于额定流 …少了点。最低也要3米(水泵运行时)。建议加压补水。不然水泵吸入口易汽化,影响正常运行
回复
19楼
农民 发表于 2016-7-25 11:05 少了点。最低也要3米。建议加压补水。不然水泵吸入口易汽化,影响正常运行特别是冬天,你要算水泵入口处的汽化压力。水泵入口是负压,小于一个大气压,12度的水汽化压力大约1.5Kpa,水泵扬程280KPA时水泵入口一定小于1.5KPa。 怎么办?补水加压,让水泵吸入口处工作压力大于30KPa.补水泵扬程按32M米选.
回复
20楼
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
这是一楼的内容。和图纸中的不同。你先明确,系统的主机和水泵的实际情况。图纸中,1、2层14台130KW的主机,二用一备水泵;3层8台130KW的主机,一用一备水泵。
14台130KW的主机,选用DN150的水管就是大问题。定压不是大问题,泵吸入口的压力表,指针不为零,没有波动就行了。
回复
21楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-7-25 18:17 刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有2 …确实是2个5台啊。一层、二层系统分开 的啊.5577043
回复