水泵运行电流偏低为什么?
angei83
angei83 Lv.7
2016年07月14日 12:25:43
来自于中央空调
只看楼主

刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?

刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
免费打赏
chinalnkydlzc
2016年07月14日 14:16:49
2楼
确认水泵为正品。电压为380V,如果都没问题,就是局部堵,造就成的小流量
回复
angei83
2016年07月14日 17:21:11
3楼
电压是没问题的啊,局部堵到是有可能,因为没有安装旁通阀。那就是小流量吗?但是扬程28米,应该不小啊
回复
荣昌制冷
2016年07月14日 18:46:55
4楼
angei83 发表于 2016-7-14 17:21 电压是没问题的啊,局部堵到是有可能,因为没有安装旁通阀。那就是小流量吗?但是扬程28米,应该不小啊水泵的实际运行流量和扬程不可能会与(达到)水泵配置的性能参数一样的,那样水泵就配置小了,它只会比配置低,所以运行电流也会低。
回复
chinalnkydlzc
2016年07月15日 08:52:19
5楼
本帖最后由 chinalnkydlzc 于 2016-7-15 08:54 编辑

实际扬程有可能比28高,如果泵曲线再不配合,很有可能流量小,可以用超声波流量计,实测一下。曾经在现场,换用精表实测后,扬程比原来偏大3米多

还有一点,你的水泵选的太大了。130吨就可以了
回复
chinalnkydlzc
2016年07月15日 21:58:20
6楼
现场实际的扬程是多少?确认未端全开,电动二通阀可以正常工作。过滤器清通。不知道你选的是谁家的泵,如果是普通立式循环泵,扬程在30米时,流量只有关110左右,和你的电流很接近。还是查一下,有没有堵的地方。如果没有堵的地方,你就开备用泵,两泵一切运行,再看一下
回复
angei83
2016年07月18日 08:33:01
7楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-7-15 21:58 现场实际的扬程是多少?确认未端全开,电动二通阀可以正常工作。过滤器清通。不知道你选的是谁家的泵,如果 …末端没电动二通阀,也没旁通管,但我的主干管留有余量的。连成的立式循环水泵。
回复
chinalnkydlzc
2016年07月18日 15:15:24
8楼
有备用泵吗?换一下试试看。你将水泵的型号贴出来,再所图纸贴出来,要带管径的,和现场的相对应。如果确认有余量,看看是否有未全开的阀门?
回复
jinzhihe005
2016年07月18日 17:17:08
9楼
这个是你的水泵选型和系统可能有问题,我现在的项目也是在这种情况,说明你的水泵不在工况点工作。试着调节水泵进出阀门试一下能不能解决。
回复
angei83
2016年07月20日 08:37:35
10楼
jinzhihe005 发表于 2016-7-18 17:17 这个是你的水泵选型和系统可能有问题,我现在的项目也是在这种情况,说明你的水泵不在工况点工作。试着调节 …照楼上几位说法,是没全开,可我的阀已全开了
回复
chinalnkydlzc
2016年07月20日 13:01:34
11楼
显示全开,和确认全开不同。你在仔细检查一下。要不将图发上来
回复