水泵运行电流偏低为什么?
angei83
angei83 Lv.7
2016年07月14日 12:25:43
来自于中央空调
只看楼主

刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?

刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
免费打赏
qq_1472027006139
2016年08月24日 16:31:33
32楼
这是水泵小流量运行造成的,说明水泵没有工作在其工况点上。