不好意思,用网吧的画图,简易画了个,示意图,就是盾构机出洞遇到涌水如何进行快速高效堵漏(省钱), 带压涌水,同仁们都懂得,不然不敢拆除附环管片,无法浇注砼洞门。 盾构机出洞时,附环拼装完毕,无法进行同步注资,底部漏浆严重,洞门密封钢压板橡胶帘布可能卡石头了或其它原因,导致底部漏浆,漏水很严重,注浆全部被冲刷出来了。 漏了很多泥沙出来,只好这边漏,那边又同时补灌浆,就怕漏空塌方。我们降水的同时,待盾构机吊装出洞后,就采取在底部浇注混凝土挡墙,然后继续注浆,但无效,水压很大,浇注过程中速速凝混凝土依然被水流冲刷有孔洞疏松。注资依然被冲出来,并且水流顺着密封橡胶帘布,继续朝洞顶周围一圈延伸,总不可能把洞门环全部浇注一道挡水墙吧,所以灌浆依然无效。想了很多办法就是没有堵住,最后没办法,多打了几口降水井,又继续注浆。最后,降水降不彻底,还是冒险拆除附环,浇注洞门混凝土后,再次进行结构堵漏。总共花了十多万元。心都操碎了,还神经时刻高度紧绷,千万别出事故,塌方了才不得了。请问高手专家,有没有高效省钱快捷的施工方法进行堵漏吗?
不好意思,用网吧的画图,简易画了个,示意图,就是盾构机出洞遇到涌水如何进行快速高效堵漏(省钱),
带压涌水,同仁们都懂得,不然不敢拆除附环管片,无法浇注砼洞门。
可能我说的不太清楚,洞门附环结构我简单画一个。
洞门密封采用折页式压板,其主要包括折页式压板、橡胶帘布、弹簧钢板三部分组成,利用螺栓将它们固定在洞门密封环上。
2楼
学习学习啊
回复
3楼
学习学习啊
回复
4楼
厉害!学习了!:handshake
回复
5楼
本帖最后由 南桥嬷嬷 于 2016-7-13 13:12 编辑
楼主歌哥,你没有说清楚是如何堵漏的呢?给我们分享一下嘛。你这种情况十几万还算花费少得呢,工程遇到涌水的确是头疼的问题。
我们重庆这边经常遇到此类情况,,唉,,,,,想起就是一万头草泥马在心头飞奔,,,,
回复
6楼
11111111111111】
xian01.bandcamp.com
chongqaingbz.bandcamp.com
zhengzhoubbz.bandcamp.com
nanjingbz1.bandcamp.com
changshabz1.bandcamp.com
kunmingbzj.bandcamp.com
wuhanbzj.bandcamp.com
changchunbzj.bandcamp.com
suzhoubzj.bandcamp.com
fuzhoubzj.bandcamp.com
wergfgfbdv.wikidot.com
edsvwedfv.wikidot.com
sdvsdfvfvb.wikidot.com
333sdvsdvsdvv.wikidot.com
dvedsvdfvs.wikidot.com
vfwedsvsdfvdc.wikidot.com
wsdgvdfbfb.wikidot.com
333vsdvbdfb.wikidot.com
vewvdsds.wikidot.com
edgvwrdsfb.wikidot.com
vgwedsvdfv.wikidot.com
edgsvsdfvb.wikidot.com
ewdvssdfvb.wikidot.com
esdgvgsdfb.wikidot.com
wegwergfb.wikidot.com
sfdcwefsda.wikidot.com
esdfvbrdfb.wikidot.com
wegdsvdfsvb.wikidot.com
wedvsdfvbfdvb.wikidot.com
e333wsdv.wikidot.com
回复
7楼
本帖最后由 臭屁虫臭 于 2016-7-13 17:14 编辑
楼主你这是求助的,还是分享的啊,,堵漏的工作最头疼最麻烦
通常都是外包给专业有经验的队伍来搞,像你说的地铁堵漏,是从开始建设到主体封顶,再到后期装修,都得进行持续堵漏。太伤神了,不知道防水材料那么好,为什么还是漏?真搞不懂,你这个才十来万,通常一个车加加一个区间,防水不说哈,单就堵漏这项维修费用就要花费百来十万,还要往上说。
像福州地铁这种企口式管片才弄死个人,拼装时容易整裂,漏水了更麻烦,这种管片堵漏较常规管片堵漏的费用至少超一倍。无论谁听到这种管片都摇脑壳。加大二次注资,也得花钱啊,目前就没有什么 好办法解决这个管片渗水的好方法吗?
回复
8楼
学习了,感谢楼主!
回复
9楼
谢楼主分享!
回复
10楼
学习学习啊
回复
11楼
降水的同时,不采取什么措施么,有塌陷的隐患
回复