预制装配式地铁车站作为一种新型建筑形式,其受力性能和变形特性与传统的现浇结构存在显著差异。文章以青岛市某预制装配式地铁车站为例,建立该车站整体结构实体单元模型,赋予该车站整体结构在实际施工情况下的材料及属性,从而研究分析该车站整体结构的应力及变形情况。
预制装配式地铁车站作为一种新型建筑形式,其受力性能和变形特性与传统的现浇结构存在显著差异。文章以青岛市某预制装配式地铁车站为例,建立该车站整体结构实体单元模型,赋予该车站整体结构在实际施工情况下的材料及属性,从而研究分析该车站整体结构的应力及变形情况。
01
青岛市某装配式地铁车站位于正阳中路,沿正阳中路东西向敷设,为地下二层岛式车站,有效站台宽
13m
,车站总长
210m
。标准段宽
23.3m
,车站沿正阳中路设
3
个出入口、
1
个紧急疏散口及
2
组风亭。车站采用明挖法施工,基坑深度约
18
~
20m
。围护结构采用围护桩、内支撑与等厚度水泥土地下连续墙工法止水帷幕相结合的支护型式。
该车站为单拱大跨预制装配式地铁车站,车站长 210m ,轨面埋深约 17.5m ,覆土厚度 3.08 ~ 4m ,站台宽 11m ,为地下 2 层有柱拱顶标准站。该车站结构纵向设置为 2m/ 环,预制构件标准环每环分为 5 块,块体分类为顶板、侧墙 - 左、侧墙 - 右、底板、中板,其中底板块属于现浇段。由于该装配式地铁车站属于局部预制结构,整个车站首先将底板全部现浇成一体,然后进行一环侧墙、中板和顶板拼装,当一环拼装完成后,进行下一环的拼装,环环类推,最终形成整个车站主体。预制构件环与环之间采用通缝拼装,各块之间也采用通缝拼装,为减轻结构自重,每块构件内部设置封闭式空腔,顶板与侧墙、侧墙与底板之间采用榫槽连接并加注固化浆液。该车站单环结构预制衬砌分块情况如图 1 所示。
02
本次模拟采用荷载 - 结构模型,该模型各部分均采用实体单元进行模拟,该车站整体结构模型透视示意图如图 2 所示。该模型采用混合网格生成器进行网格划分,共划分为 280704 个单元。
装配式车站整体结构中,顶板、侧墙 - 左、侧墙右、底板均采用 C45 混凝土,中板采用 C35 混凝土,中柱采用 C50 混凝土,材料参数如表 1 所示。
将车站结构视为弹性地基上一次整体受力的框架进行内力分析。由于底板属于现浇施工,因此采用固接来模拟底板的边界约束;由于分块之间采用凹凸榫槽通过销位孔进行连接固定,因此用铰接约束模拟装配式分块之间的连接;由于该车站基坑与车站结构之间采用肥槽回填素混凝土,因此采用固定约束来模拟该车站侧向边界。
根据《地铁设计规范》( GB 50157-2013 ),考虑作用在地铁车站结构上的永久荷载和可变荷载,由现场资料得到车站结构上部覆土厚度为 4m ,荷载设置如下。
( 2 )覆土荷载: 上部覆土为素填土, 重度 γ = 20kN/m 3 ,覆土厚度为 4m ,荷载为 4 × 20 = 80kN/m 。
( 3 )垫层混凝土荷载:最底层上方有垫层混凝土, 其荷载近似简化为:中部 25kN/m 3 × 1.85m = 46.25kN/m 2 ,两端 25kN/m 3 × 1.2 m = 30kN/m 2 。
( 4 )可变荷载:人群荷载取 4kN/m 2 ,设备荷载取 8kN/m 2 ,地面超载取 20kN/m 2 。
03
根据结构特性,分别提取结构最大主应力、最小主应力及相对位置进行分析,其中最大主应力可以判断为结构沿受力方向的最大受拉位置,最小主应力可以判断为结构沿受力方向的最大受压位置,整体结构模型水平和竖向应力结果云图分别如图 3 、图 4 所示。
由图
3
可知,整体结构模型水平最大拉应力位于中板与侧墙连接位置,最大拉应力值约为
4.1MPa
;最大压应力位于中板左侧中间位置,最大压应力值约为
5.0MPa
。由图
4
可知,整体结构竖向最大拉应力位于中板与侧墙连接位置,最大拉应力值约为
0.8MPa
;最大压应力位于顶板中部位置,最大压应力值约为
1.4MPa
。
中柱结构应力结果云图如图 5 所示。由图可知,中柱结构最大拉应力位于中柱上端,最大拉应力值约为 5.08 × 10 - 5 MPa ;最大压应力位于中柱底端,最大压应力值约为 6.35 × 10 - 5 MPa 。
根据《混凝土结构设计规范》(
GB 50010-2010
)中的限值要求(
C50
混凝土规范限值),该结构模型的应力均在限制范围内,从而验证了该装配式车站整体结构的安全性。
该整体结构模型的结构总沉降位移云图如图 6 所示。由图可知,该结构在顶板出现较大隆起,由顶板 中部向两侧逐渐减小,最大隆起位于顶板中部,约为 3.2mm 。侧墙与底板均未发生位移变形,出现该现象的原因为:底板属于现浇施工,侧墙与基坑之间的肥槽回填采用素混凝土施工,在有限元软件中均采用固定的边界约束来模拟实际施工条件,因此侧墙与底板几乎无变形。
该整体结构模型水平位移结果云图如图 7 所示。由图可知,结构横向位移在顶板左侧出现最大隆起,隆起最大值约为 0.36mm ;在顶板右侧出现最大沉降,沉降最大值约为 0.37mm 。
该整体结构模型竖向位移结果云图如图 8 所示。由图可知,结构竖向位移只在整个顶板的前端出现较大隆起,隆起最大值约为 0.18mm ;只在整个顶板的后端出现较大沉降,沉降最大值约为 0.18mm 。
中柱结构位移结果云图如图 9 所示。由图可知,该结构中柱在中部出现最大变形,由中部向两端逐渐减小,最大变形值约为 0.004mm 。
考虑车站净长为 210m ,依据《混凝土结构设计规范》( GB 50010-2010 )中变形限制条件 l /200 = 105mm ( l 为计算跨度),结构的变形在允许范围内 ,从而进一步验证了该装配式车站整体结构的安全性。
04
针对青岛市某地铁线路预制装配式地铁车站工程,通过建立该车站整体结构三维模型,运用有限元软件进行数值模拟,研究分析整体结构在正常使用荷载作用下的应力和变形,得出以下结论。
( 1 )通过模拟结果分析,该整体结构在顶板出现较大隆起,由顶板中部向两侧逐渐减小,最大值出现在顶板中部。
( 2 )通过模拟结果分析,中板与左侧墙连接位置总会出现应力集中,但数值不大,在安全允许范围内。
( 3 )通过建立装配式地铁车站整体结构实体单元模型,研究分析整体结构在正常使用荷载工况下的变形和应力,验证了该装配式车站整体结构的安全性。