试验消火栓位置探讨
xinyuele
xinyuele Lv.13
2016年07月12日 16:22:59
只看楼主

第一种是和室内消防环网连接,第二种是和屋顶水箱的出水管连接。我自己常用第一种方法,第二种是深度图集上的连法,个人总觉得第二种不像第一种可靠,大家帮忙来分析一下试验消火栓设置这两种位置的优缺点,我也可以心甘情愿的接受第二种设置方法,谢谢了~

第一种是和室内消防环网连接,第二种是和屋顶水箱的出水管连接。我自己常用第一种方法,第二种是深度图集上的连法,个人总觉得第二种不像第一种可靠,大家帮忙来分析一下试验消火栓设置这两种位置的优缺点,我也可以心甘情愿的接受第二种设置方法,谢谢了~

QQ截图20160712161414.png

免费打赏
王校长丶
2016年07月13日 09:05:48
2楼
呵呵呵呵呵呵呵呵
回复
en034
2016年07月13日 14:42:48
3楼
我们就用第一种方式,试验栓才能试验出应有的压力。
回复
tx
2016年07月13日 16:27:10
4楼
这个,有区别吗?我咋看不出来呢!
回复
淡泊005
2016年07月14日 09:38:15
5楼
我也是用第一种的。
回复
waterwold
2016年07月14日 22:57:54
6楼
第二种流经水箱后压力就没有了,因为高位水箱是敞开式的自由液面哟
回复
漠之寻123
2016年12月20日 10:04:20
7楼
是不是保证最不利处的消火栓就保证了所有消火栓的可使用性?
回复
飞机都去哪了
2016年12月20日 10:25:44
8楼
两种都做过,试验消火栓放水箱间里面,就直接跟水箱出水管连接了,如果放到屋面的楼梯间里面,就跟室内消火栓管网连接。
回复
lichangan1000
2016年12月20日 10:26:53
9楼
试验消火栓,除了位置要求(最高处)外,主要是考虑接管方便,试水到屋面或室外开阔地。当然是第二种更合适更合理。
回复