由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行
由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行
23楼
现在问题是后期交付使用后还会不会出现这种情况~~现在设置集水井排水降低水位肯定是可以的,只不过觉得方法不是长远
回复
24楼
方案可行,注意排水以后把防水做好,保护层做好,最主要的是加快施工进度,防止再次浸泡
回复
25楼
如果雨水能导致上浮,说明原来没有抗浮设计。下次还是会出问题。建议做长期排水,洞口不封闭,潜水泵按最大降水要求考虑。
回复
26楼
谢谢楼主,非常不错。
回复
27楼
找线源,外部降水;增加上部重量。
基础设计类型考虑不全
回复
28楼
方案可行,但不知道你们的图纸上是否有写着在地下室内或外设置降水井,要等到地下室顶板回填土之后才能把降水井回填。一般都会写的。
回复
29楼
对呀,回填之前降水工程应该还在继续啊。怎么还要砸集水井。
回复