由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行
由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行
33楼
感谢分享,收下了!
回复
34楼
首先确定地下车库外墙是否完成回填,车库基础为何种形式(筏板基础、独立基础),所描述的现象应是该项目的地下水位置偏高,应在设计时就考虑抗浮问题。采取临时降水措施为权宜之计。
回复
35楼
看了各位的发言 学习了
回复
36楼
做排水沟吧 破底板
回复
37楼
路过,表示支持
回复
38楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复
39楼
万分感谢“地板”的分享精神!
回复
40楼
局部出现上浮,该区域上方是否有主体结构啊? 没有的话 会不会处理完且施工完成后 雨水过多的情况下 该区域仍会上浮啊
回复
41楼
楼主的办法治标不治本,一旦完工要是设计没有考虑抗浮问题,或者上部荷载不足以抵消水浮力,那么还是有隐患的。最好的办法就是在局部处设置降水深井,并考虑设置止水帷幕。
回复