地下车库上浮
kongtao19851129
2016年05月22日 09:34:13
来自于建筑施工
只看楼主

由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行

由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行
免费打赏
偷地雷的
2016年05月23日 11:25:48
13楼
楼主的办法治标不治本,一旦完工要是设计没有考虑抗浮问题,或者上部荷载不足以抵消水浮力,那么还是有隐患的。最好的办法就是在局部处设置降水深井,并考虑设置止水帷幕。
回复
chensanpi4
2016年05月23日 12:16:11
14楼
值得学习,:):):)
回复
富强168
2016年05月23日 14:26:51
15楼
比较好的办法 在地库外 四周挖深降水井 既不破坏结构也能起到很好的效果 或者了解水线 给水线截住
回复
hh_xy_2004
2016年05月24日 08:03:03
16楼
早……干嘛去了!地勘呢?14楼给的应该是正解,找到源头,对症下药。
回复
kongtao19851129
2016年06月21日 09:02:52
17楼
nabao520 发表于 2016-5-22 15:13 你的方案不可行,可行的就是设置抗浮锚杆?你是不是不懂什么叫抗浮锚杆啊?我车库全部都做完了,后浇带什么的全部完成了,只等回填土了
回复
kongtao19851129
2016年06月21日 09:04:33
18楼
herozorro 发表于 2016-5-23 08:11 他说了将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,应该是打完了车库地板了把 抗浮锚杆是打筏 …还是你明白,我只等回填土了,我现在只是暂时的把水压卸掉,然后接着回填土,回填完成后堵泄压孔
回复
kongtao19851129
2016年06月21日 09:05:34
19楼
全部施工完成了,只等着回填土,卸压孔是暂时的,回填土完成后再把卸压孔堵上
回复
kongtao19851129
2016年06月21日 09:06:59
20楼
nabao520 发表于 2016-5-22 15:13 你的方案不可行,可行的就是设置抗浮锚杆?你是不是不懂什么叫抗浮锚杆啊?我车库全部完成了,只等着回填土了,现在泄压孔是暂时的,等回填土完成后再封堵泄压孔,现在设置抗浮锚杆是不是难度太大了兄弟
回复
奔跑的飞鱼
2016年06月22日 10:47:56
21楼
问题很好!值得大家学习~
回复
cow1466580146537
2016年06月22日 15:30:27
22楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。