地下车库上浮
kongtao19851129
2016年05月22日 09:34:13
来自于建筑施工
只看楼主

由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行

由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行
免费打赏
co1463883311570
2016年05月22日 10:16:06
2楼
设置抗浮锚杆
回复
kongtao19851129
2016年05月22日 15:05:12
3楼
nabao520 发表于 2016-5-22 10:16 设置抗浮锚杆你是不是没理解我的意思?
回复
co1463883311570
2016年05月22日 15:13:19
4楼
kongtao19851129 发表于 2016-5-22 15:05 你是不是没理解我的意思?你的方案不可行,可行的就是设置抗浮锚杆?你是不是不懂什么叫抗浮锚杆啊?
回复
hu0709
2016年05月22日 17:17:27
5楼
方案可行,注意排水以后把防水做好,保护层做好,最主要的是加快施工进度,防止再次浸泡
回复
dengken205
2016年05月22日 20:43:53
7楼
不可行。
1.破壁后地下室渗漏
2.谁能保证地下水能靠集水坑全部排出?排水能力不足
回复
杭州胡工
2016年05月23日 07:20:12
8楼
出现地下室上浮肯定是基坑降水工作没有做好,再一个设置抗浮锚杆
回复
杭州胡工
2016年05月23日 07:20:15
9楼
出现地下室上浮肯定是基坑降水工作没有做好,再一个设置抗浮锚杆
回复
herozorro
2016年05月23日 08:11:24
10楼
nabao520 发表于 2016-5-22 15:13 你的方案不可行,可行的就是设置抗浮锚杆?你是不是不懂什么叫抗浮锚杆啊?他说了将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,应该是打完了车库地板了把 抗浮锚杆是打筏板之前做的
回复
甲方施工员
2016年05月23日 08:44:03
11楼
由于雨水较多,造成地下车库局部区域出现上浮,同行们有没有处理过类似的情况,现在我们的初步处理方案是借助现有集水坑,将积水坑侧壁破除后将底板下的压力水通过集水坑排除,请问该方案可不可行

可行 但是不好

比较好的办法 在地库外 四周挖深降水井 既不破坏结构也能起到很好的效果 或者了解水线 给水线截住
回复
甲方施工员
2016年05月23日 08:44:49
12楼
杭州胡工 发表于 2016-5-23 07:20 出现地下室上浮肯定是基坑降水工作没有做好,再一个设置抗浮锚杆后置抗浮锚杆施工困难 马后炮
回复

相关推荐