大家好,想请教下哈,两进线一母联(有三锁两钥功能)的两个进线柜的欠压脱扣器是要瞬时的还是延时的呢另外,哪位好心人能给个两进线一母联的原理图么
大家好,想请教下哈,
两进线一母联(有三锁两钥功能)的两个进线柜的欠压脱扣器是要瞬时的还是延时的呢
另外,哪位好心人能给个两进线一母联的原理图么
12楼
这主要看你的是什么负荷的。如果是一般用户,配有相关的电工人员,可以考虑配置失压脱扣器。如果是公用配电房,因为没有电气运行人员不足,当突然停电,或者电压过低造成框架断路器分闸的时候,不可以提高电力运行的可靠性。
此外,1、框架断路器的脱扣延时有外置式,和内置式的。即外加上去的延时是0.5S,内置的脱扣延时是0.3S
2、有些用电器的失压保护要求比较高的,例如,电梯,故需要延时。有些用电设备对失压脱口要求不高的,例如,照明设备,就可以用瞬时脱口或者不配置脱扣延时。
回复
13楼
laodongzhe186 发表于 2016-7-21 13:25 看看这个图纸吧,希望对你有用还有这样的图纸吗
回复