关于两进线一母联的两个进线柜的欠压脱扣器问题
slayer_kk
Lv.4
2016年04月30日 13:16:39
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
大家好,想请教下哈,两进线一母联(有三锁两钥功能)的两个进线柜的欠压脱扣器是要瞬时的还是延时的呢另外,哪位好心人能给个两进线一母联的原理图么
大家好,想请教下哈,
两进线一母联(有三锁两钥功能)的两个进线柜的欠压脱扣器是要瞬时的还是延时的呢
另外,哪位好心人能给个两进线一母联的原理图么
免费打赏
slayer_kk
2016年04月30日 16:33:07
2楼
自己顶起来一下哈,
大家都放假休息了啊
回复
sharesource
2016年04月30日 21:47:54
3楼
应该都可以吧!
回复
co1438651239503
2016年05月03日 05:31:55
4楼
路过!!!!!
回复
w3502127
2016年05月03日 08:47:00
5楼
单纯考虑下,貌似延迟好一点,避免电压波动勿动作 。。
回复
qq_1446088822973
2016年05月03日 10:59:07
6楼
给你顶顶!
回复
a396673967
2016年07月21日 10:47:05
7楼
进线一般都选长延时吧
回复
xiaofangpian
2016年07月21日 11:25:10
8楼
欠压3秒延时
回复
laodongzhe186
2016年07月21日 13:25:35
9楼
看看这个图纸吧,希望对你有用
回复
co1467962028581
2016年07月21日 13:47:20
10楼
帮忙顶一下,希望大神能看到
回复
变电小白
2016年07月21日 15:50:24
11楼
路过 学习
回复
下一页
相关推荐
limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器
成套电气设备
2018-08-13 10:01:09
分配电室的高压进线柜采用KYN28柜,需带综合保护吗
供配电技术
2018-07-19 10:51:48
如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?
供配电技术
2018-04-22 16:55:36
关于10kV配电系统的问题:问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用? 问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现,为什么?
供配电技术
2018-03-07 21:55:55
关于KYN进线柜和计量柜机械联锁问题
成套电气设备
2018-02-26 07:53:24
关于变压器低压侧母排与进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题?
供配电技术
2017-11-17 14:59:00
变电所低压进线柜双电源开关的设置问题
供配电技术
2017-10-18 20:24:38
10kVPT柜和进线断路器柜的问题
供配电技术
2017-10-17 10:43:03
低压无功补偿柜进线端开关的选择
供配电技术
2017-09-26 14:41:22
箱变里进线柜的真空负荷开关的分励脱扣电源取哪里
变压器
2017-09-22 16:22:24
2013版的国网典设,进线带PT柜,PT前是负荷开关?
供配电技术
2017-08-26 17:23:11
求一个疑问点,为什么这张一次图上面的进线柜是先断路器,再接隔离开关呢?
供配电技术
2017-03-14 14:05:51
高压进线柜和出线柜跳闸的问题
供配电技术
2017-03-06 16:38:40
变压器用母排到进线柜是下进下出式还是上进下出式?
供配电技术
2017-03-06 09:10:41
低压配电室母联柜与进线柜怎样工作
供配电技术
2017-03-02 20:28:06
10kv进线柜过流和速断整定值计算
继电保护
2017-02-17 18:39:56
电容补偿柜可以下进线吗
供配电技术
2016-12-18 16:11:25
两进线一母联的低压柜,两台进线柜开关分别为500A和250A,母联开关应该选额定电流多大
供配电技术
2016-12-05 15:20:01
10KV开关站4面进线柜二次怎么设计
成套电气设备
2016-11-01 11:09:15
请各位同仁看看这张低压进线柜接线有什么不妥之处
供配电技术
2016-10-13 20:29:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开