冷库机头结霜严重,是什么原因?
qq_1456133124910
2016年03月10日 11:02:04
来自于制冷技术
只看楼主

冷库尺寸11.3M*5.2M*4.2M,247㎥,配的30匹水冷机组,排管冷却,冷库温度设计-15℃~-18℃。起先温度打不下来,加了些R22制冷剂,温度很快降下来。现在冷库存放雪糕,温度设定-16℃~-23℃,温度正常,打冷只要一分多钟。但是机头结霜严重,工作压力:低压0.06MP 高压0.75MP(表压),停机压力低压0.2MP 高压0.8MP,室外温度为5℃,蒸发排管结霜正常。请问各位老师,机器有没有问题?我应该怎么办?另外机组配置是否合理?

IMG_20160310_102716.jpg


IMG_20160310_102746.jpg


IMG_20160310_102732.jpg


IMG_20160310_103109.jpg


IMG_20160310_102822.jpg

免费打赏
co1460778797543
2016年04月23日 20:25:07
12楼

荣老师!这个冷库20匹的机器都够用了吧!初学!还请不吝指教!谢谢!
回复
荣昌制冷
2016年04月24日 06:35:56
13楼
唐僧来取经 发表于 2016-4-23 20:25 荣老师!这个冷库20匹的机器都够用了吧!初学!还请不吝指教!谢谢!该库的层高较高,又是冻雪糕类的,效率高的压缩机20P基本够了,但为了更加保险一点,充分顾及到一些突发问题的出现,最好还是配置22~25P的机组就更放心了,30P的确是太大了。
回复
co1460778797543
2016年04月24日 11:09:58
14楼

谢谢荣老师!
回复
cow1491560946421
2017年04月07日 18:30:35
15楼
氨加多了,澎胀阀开大了
回复
czp784355448
2017年04月14日 00:05:00
16楼
我来学习的
回复
阿虎06
2017年04月17日 11:11:10
17楼
来霜好严重哦 我主要是来学习的
回复
余老六
2017年04月24日 11:16:42
19楼
我也来学习的、、
回复
co1497846655688
2017年06月19日 13:01:06
20楼
之前家电只修家用的,来学习
回复
qq_1414668554127
2017年06月21日 15:18:36
21楼
冷媒多了
调节一下冷凝水量。
回复