在线等。。。。氟利昂全封闭制冷机机头结霜怎么回事??、/
s15949883551
2011年12月09日 10:19:29
只看楼主

求高手指导。在线等。或电话 0535 3851988

求高手指导。在线等。
或电话 0535 3851988
s15949883551
2011年12月09日 11:06:18
2楼
回复
asuli49
2011年12月09日 17:20:49
3楼
两个原因
1 蒸发温度低,机头结霜,属于正常现象。
2.回气过热度过小,压机回液造成压机结霜,属于供液量过大,需要调整。
回复
s15949883551
2011年12月10日 10:32:03
4楼
风机结冰 机头结霜 手动自动化霜都没什么效果
在哪里看氟多少 会不会是缺氟
回复
wxy19900818
2011年12月14日 15:30:59
5楼
冷媒量过大,蒸发器不能完全消化,部分液态之冷媒回压缩机,导致压缩机机头结霜,造成液压缩!
解决办法:适当关小膨胀阀
回复
峰哥
2011年12月15日 18:33:15
6楼
个人观点,仅供参考!
压缩机吸气带液。
可能原因:1.蒸发器换热很差,很多制冷剂来不及蒸发;换热器脏造成热阻很大,换热不好。2.膨胀阀选型没问题的话就是开度太大
3.蒸发器负荷不稳定,造成冷量无法及时带走。
回复
山东金舟制冷
2011年12月17日 13:54:13
7楼
关键看结霜程度?有照片吗?
回复
金星伴月
2011年12月17日 15:24:47
8楼
兄弟在线等是等不出结果的,和各位老大联系联系,马上又答案了。
回复
yzn1964
2011年12月17日 15:42:32
9楼
供液量过大。
回复
mubieqing
2011年12月20日 14:26:44
10楼
详细描绘下 让大家都给你考虑考虑
回复
wybbyw
2011年12月20日 16:08:27
11楼
制冷剂未完全气化,回液导致的
回复