一台小型十匹机组开利中央空调开机十五分钟左右结霜到机头,冷风口极差冷量,是否冷媒不足还是膨胀阀问题
一台小型十匹机组开利中央空调开机十五分钟左右结霜到机头,冷风口极差冷量,是否冷媒不足还是膨胀阀问题
2楼
是否蒸发器太脏了,或者蒸发器风机不转,不像是缺氟,问题是出在蒸发器部分。
回复
3楼
蒸发器表面过脏,膨胀阀开度过大等都会造成压缩机结霜。
回复
4楼
回复
5楼
可能是蒸发器脏或者风量不够.
回复
6楼
压机回气带液,蒸发器脏或风机的问题
回复
7楼
我也认为是液体没有蒸发的问题,检查蒸发器吧!
回复
8楼
蒸发器脏,制冷剂液体在蒸发器里没有完全蒸发就进入压缩机里呢
回复
10楼
问题还真难,不是很清楚
回复
11楼
如果是开利的水冷机组,也有可能旁通阀常开了,引起冷冻水短路,负荷过小,机头结霜了。
回复