最近发现一台每天5制冰量的片冰机压缩机机头结霜严重,比泽尔6缸活塞机、风冷冷凝器带储液器、吸气管上带回热器。此机组压力真吓人且没保护、高压20公斤、低压2公斤、油压4公斤。储液器里看不到氟、回热器上温度也不低。但还制冰、效果也不错。去看冷凝器后 感觉从没清理过我把冷凝器清理后下去看高压降到19公斤、我感觉缺氟、高低压有可能窜气、膨胀阀开启过大,就把储液气出口阀门关住后又开一圈。一小时后看到机头霜化、高压18公斤、低压1.5公斤、油压略有升高。储液器还是看不到氟,制冰效果也没啥变化。这几天气温高预报35度、但感觉处理过后高压也太高了、低压那么高也制冰更是感觉不对。我感觉主要是缺氟、造成膨胀阀开启过大、低压升高、蒸发不完全导致压缩机回液。不知这样分析对不?欢迎各位大侠讨论。
内容冷凝效果不高导致压缩机结霜,有这种情况吗…分析这种情况是由于环境问题突然升高造成的,开始环境温度低,制冷系统正常,冰块形成,由于环境温度的逐步升高,导致冷凝温度高,膨胀阀流量大,蒸发温度也升高,这时候由于蒸发温度升高,温差减小,无法充分吸热,导致制冷剂不能完全气化,压缩机结霜,不过制冰工况结霜也是正常的,还希望更多高手一起讨论
回复
4楼
期待高手的详细分析
回复
5楼
多谢楼上大侠的分析讨论、希望高手参与
回复