请问冰糕机老式开启式压缩机6.3的,工作时机头上霜,高压0.8低压不到0.1冰糕成型慢还不干。静止压力是0.5是制冷剂F12吗?
请问冰糕机老式开启式压缩机6.3的,工作时机头上霜,高压0.8低压不到0.1冰糕成型慢还不干。静止压力是0.5是制冷剂F12吗?
2楼
这个不太懂,希望有人来给楼主解答
LED灯具www.luxtar.cn
离心机www.halxj.com
回复
3楼
膨胀阀流量过大,减少流量。
回复
4楼
看来你是用的制冷剂是12,如此看来吸气压力稍大,结霜不是主要问题关键是看回气温度,以衡量供液量的大小,也有可能是压机串气,吸气效率降低,6.3机器早已淘汰,现在使用不太经济,全封闭俩匹机的制冷量也要大于6.3的机器,价格也不高。
回复
5楼
是呀,机器太老了20多年了,管道里有很多油,制冷效果也不好了。压机串气指的是活塞吗?
回复
6楼
压机串气是指吸排气阀片损坏或石棉垫损坏导致的高低压串气。
回复
7楼
6楼说得对,还有一点就是活塞环与缸筒之间的轴向及颈向间隙增大,造成排气效率降低而且产生泵油现象
回复
8楼
路过,学习了好多知识。谢谢。
回复
9楼
1管道有油是主要的,油多了会引起管子传热效果变差。蒸发效率下降,导致机头结霜。2制冷剂较多。3膨胀阀开启度大,使流量加大。冷凝器换热效果差,使出液温度升高,使膨胀阀流量加大。
回复
10楼
是盐水浓度有问题,不知你用的是什么盐水,波美比浓度是多少,报上来,好回答。
回复
11楼
路过!多谢各位!学到了!不过压缩机头部上霜有可能是制冷剂过多!
回复