遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?
