关于5P冷水机机头高温问题,
a315134680
a315134680 Lv.2
2012年11月01日 07:37:31
只看楼主

遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?

zhaowenliangde
2012年11月03日 10:20:19
2楼
油已变色,证明压缩机的损坏到一定的程度,仔细检查一下,压缩机损坏的可能性比较大。
回复
wtlabcdefg
2012年11月03日 10:41:18
3楼
呵呵。压缩机不行了?
回复
co936201979
2012年11月04日 09:58:00
4楼
高压的压力高;检查一下冷凝器是否脏啦;然后再测试一下压缩机的电流是否正常;应该问题不是太大;谢谢;仅供参考;
回复
yujizhi
2012年11月04日 14:47:28
5楼
查一下冷却系统 还有看以下膨胀阀有没有问题
回复
喜羊羊
2012年11月05日 14:07:00
6楼
“更换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。”很奇怪的现象啊。高低压表是连接的压缩机机体还是管路?
回复
anjuary
2013年01月30日 13:28:56
7楼
换压机,过滤器,膨胀阀,管路用氮气高压吹扫